品茗施工方案編制軟件
施工云安全計算(房建版)
品茗施工云安全計算軟件
施工云安全計算(基建版)
基建項目施工方案編審專家
智繪施工圖
制圖出圖高效省心
品茗施工資料編制
施工云資料
打開資料編制互聯網新時代
品茗投標系列軟件
智繪進度計劃
智繪標書
智繪平面圖
施工場布
品茗三維系列軟件
三維施工策劃
專業智能的三維場布、施工策劃工具
三維模板腳手架工程設計
模板、腳手架工程精細化管理工具
關于模板支架撓度的計算
7864
2
ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 這個是軟件自動計算的 ,允許撓度是計算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 規定,容許撓度不應大于受彎構建計算跨度的1/150或10mm。這個相差的也太大了吧?是怎么回事
其他類似問題
ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 這個是軟件自動計算的 ,允許撓度是計算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 規定,容許撓度不應大于受彎構建計算跨度的1/150或10mm。這個相差的也太大了吧?是怎么回事...閱讀全文
黑石教父 2012-07-18 7864 2
現在一個工程支架高度為11.2,要算模板支架的自重數據,我是按照浙江省標軟件計算的。有懂的朋友不給我看看我算的對不對。模板自重按4.2.1表取值為0.5KN/m2,模板支架自重按,0.15KN/M 換算高度為11.2米=0.15*11.2=1.68KN/平方米最后自重為0.5+1.68=2.18KN/m2? 看看對不對的。...閱讀全文
Fox115 2015-08-17 5896 2
在模板支架對樓蓋影響計算中,根據現場實際情況,我們保留地下二層和地下一層的模板支架,地下二層支架則直接作用于基礎筏板面層(圖示板厚較厚樓層),然而軟件中只能將該層視作樓板,無論怎么算都無法通過,是否有其他辦法?...閱讀全文
豆豆338 2020-07-11 1436 1
這個取值資料在哪里可以查到呢?...閱讀全文
zyx 2018-04-16 6366 2
? ? ? 一、關于立桿基礎驗算。目前軟件里沒有立桿基礎沒有搭設在混凝土地面上的選項,遇到一個工程高支模架要搭設在底層地面混凝土上,地面構造為素土夯實,200厚卵石墊層,200厚的C20混凝土墊層,根據計算立桿底墊板的底面平均壓力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照軟件提示是混凝土面不計算,但是專家提出這么大的力你不驗算地面能承受嗎?要求設計出聯系單,設計因為種種原因根本沒考慮,高支模架,說按照設計規范地面構造滿足了。不原出單子改,如果品茗能設置一個地面混凝土驗算模塊,可以提出一個加固補強的方案,這樣方案上體現出來設計也沒話說了,一般遇到這樣的情況大家是怎么樣解決的。設計最后的意見是要求施工單位直接提個方案他們審核。? ? 二、關于浙江版本的高支模架參數。? ? ?浙江江版本模板支架自重為什么只能輸入小于1的數字不能大于一?按說明不是高度乘0.15嗎?如圖...閱讀全文
Fox115 2017-09-03 2530 1