高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格范例——


高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:

高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



摘錄二:
4.4連接用緊固標準件
I主控項目
4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
4.4.2高強度大六角頭螺栓連接副應按本規范附錄B的規定檢驗其扭矩系數,其檢驗結果應符合本規范附錄B的規定。
檢查數量:見本規范附錄B。
檢驗方法:檢查復驗報告。
4.4.3扭剪型高強度螺栓連接副應按本規范附錄B的規定檢驗預拉力,其檢驗結果應符合本規范附錄B的規定。
檢查數量:見本規范附錄B。
檢驗方法:檢查復驗報告。
Ⅱ一般項目
4.4.4高強度螺栓連接副,應按包裝箱配套供貨,包裝箱上應標明批號、規格、數量及生產日期。螺栓、螺母、墊圈外觀表面應涂油保護,不應出現生銹和沾染贓物,螺紋不應損傷。
檢查數量:按包裝箱數抽查5%,且不應少于3箱。
檢驗方法:觀察檢查。
4.4.5對建筑結構安全等級為一級,跨度40m及以上的螺栓球節點鋼網架結構,其連接高強度螺栓應進行表面硬度試驗,對8.8級的高強度螺栓其硬度應為HRC21—29;10.9級高強度螺栓其硬度應為HRC32—36,且不得有裂紋或損傷。
檢查數量:按規格抽查8只。
檢驗方法:硬度計、10倍放大鏡或磁粉探傷。
6.3高強度螺栓連接
Ι主控項目
6.3.1鋼結構制作和安裝單位應按本規范附錄B的規定分別進行高強度螺栓連接摩擦面的抗滑移系數試驗和復驗,現場處理的構件磨擦應單獨進行磨擦面抗滑移系數試驗,其結果應符合設計要求。
檢查數量:見本規范附錄B。
檢驗方法:檢查磨擦面抗滑移系數試驗報告和復驗報告。
6.3.2高強度大六角頭螺栓連接副終擰完成1h后、48h內應進行終擰扭矩檢查,檢查結果應符合本規范附錄B的規定。
檢查數量:按節點數檢查10%,且不應少于10個;每個被抽查節點按螺栓數抽查10%,且不應少于2個。
檢驗方法:見本規范附錄B。
6.3.3扭剪型高強度螺栓連接副終擰后,除因構造原因無法使用專用扳手終擰掉梅花頭者外,未在終擰中擰掉梅花頭的螺栓數不應大于該節點螺栓數的5%。對所有梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副應采用扭矩法或轉角頭進行終擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副應采用扭矩法或轉角法進行終擰并用標記,且按本規范第6.3.2條的規定進行擰扭矩檢查。
檢查數量:按節點數抽查10%,但不應少于10節點,被抽查節點中梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副全數進行終擰扭矩檢查。
檢驗方法:觀察檢查及本規范附錄B。
Ⅱ一般項目
6.3.4高強度螺栓連接副的施擰順序和初擰、復擰扭矩應符合設計要求和國家現行行業標準《鋼結構高強度螺栓連接的設計施工及驗收規程》JGJ82的規定。
檢查數量:全數檢查資料。
檢驗方法:檢查扭矩扳手標定記錄和螺栓施工記錄。
6.3.5高強度螺栓連接副擰后,螺栓絲扣外露應為2-3扣,其中允許有10%的螺栓絲扣外露1扣或4扣。
檢查數量:按節點數抽查5%,且不應少于10個。
檢驗方法:觀察檢查。
6.3.6高強度螺栓連接磨擦面應保持干燥、整潔,不應有飛邊、毛刺、焊接飛濺物、焊疤、氧氣鐵皮、污垢等,除設計要求外磨擦面不應涂漆。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查。
6.3.7高強度螺栓應自由穿入螺栓孔。高強度螺栓孔不應采用氣割擴孔,擴孔數量應征得設計同意,擴孔后的孔徑不應超過1.2d(d為螺栓直徑)。
檢查數量:被擴螺栓孔全數檢查。
檢驗方法:觀察檢查及用卡尺檢查。
6.3.8螺栓球節點網架總拼完成后,高強度螺栓與球節點應緊固連接,高強度螺栓擰入螺栓球內的螺紋長度不應小于1.0d(d為螺栓直徑),連接處不應出現有間隙、松動等未擰緊情況。
檢查數量:按節點數抽查5%,且不應少于10個。
檢驗方法:普通扳手及尺量檢查。

心湄
回帖時間:2018-10-29 10:15:01 1樓

檢驗批容量

高強度螺栓連接的檢驗批容量個數是如何確定的?
  • ?Force2019-08-17 17:32:28回復

    應該是HSB連接節點的數量 應該是HSB連接節點的數量

其他類似問題

高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.4連接用緊固標準件I主控項目4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。Ⅱ一般項目4.4.4高強度螺栓連接副,應按包裝箱配套供貨,包裝箱上應標明批號、規格、數量及生產日期。螺栓、螺母、墊圈外觀表面應涂油保護,不應出現生銹和沾染贓物,螺紋不應損傷。檢查數量:按包裝箱數抽查5%,且不...閱讀全文

Better me 2018-09-30 4179 1

高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.4連接用緊固標準件I主控項目4.4.1鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。檢查數量:按包裝箱數抽查5%...閱讀全文

Better me 2018-09-20 2914 0

高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》(GB50576-2010) 【條文摘錄】 6.3 高強度螺栓連接 主 控 項 目 6.3.1 鋁合金結構制作和安裝單位應按本規范附錄B的規定分別進行高強度螺栓連接摩擦面的抗滑移系數試驗和復驗,現場處理的構件摩擦面應單獨進行摩擦面抗滑移系數試驗,試驗結果應符合設計要求。 檢查數量: 見本規范附錄B。 檢驗方法: 檢查摩擦面抗滑移系數試驗報告和復驗報告。 6.3.2 高強度大六角頭螺栓連接副終擰完成1h后、48h內應進行終擰矩檢查,檢查結果應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量: 按節點數抽查10%,且不應少于10個;每個被抽查節點按螺栓數抽查10%,且不應少于2個。 檢驗方法: 見本規范附錄B。 6.3.3 扭剪型高強度螺栓連接副終擰后,除因構造原因無法使用專用扳手終擰掉梅花頭者外,未在終擰中擰掉梅花頭的螺栓數不應大于該節點螺栓數的5%。對所有梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副應采用扭矩法或轉角法進行終擰并作標記,且按本規范第6.3.2條的規定進行終擰扭矩檢查。 檢查數量: 按節點數抽查10%,且不應少于10個節點;被抽檢節點中梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副全數進行終擰扭矩檢查。 檢驗方法...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3589 0

高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1.2 緊固件連接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.4 連接用緊固標準件 4.4.1 鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.4.2 高強度大六角頭螺栓連接副應按本規范附錄B的規定檢驗其扭矩系數,其檢驗結果應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量: 見本規范附錄B。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 4.4.3 扭剪型高強度螺栓連接副應按本規范附錄B的規定檢驗預拉力,其檢驗結果應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量: 見本規范附錄B。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 一般項目 4.4.4...閱讀全文

Better me 2018-08-02 6351 0

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7913 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信