地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例:


地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例




地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明:

【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:
6.2 地下連續墻
6.2.1 地下連續墻適用于地下工程的主體結構、支護結構以及復合式襯砌的初期支護。
6.2.2 地下連續墻應采用防水混凝土,膠凝材料用量不應小于400kg/m3,水膠比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。
6.2.3 地下連續墻施工時,混凝土應按每一個單元槽段留置一組抗壓強度試件,每5個槽段留置一組抗滲試件。
6.2.4 疊合式側墻的地下連續墻與內襯結構連接處,應鑿毛并清洗干凈,必要時應作特殊防水處理。
6.2.5 地下連續墻應根據工程要求和施工條件減少槽段數量;地下連續墻槽段接縫應避開拐角部位。
6.2.6 地下連續墻如有裂縫、孔洞、露筋等缺陷,應采用聚合物水泥砂漿修補;地下連續墻槽段接縫如有滲漏,應采用引排或注漿封堵。
6.2.7 地下連續墻分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按第連續墻5個槽段抽查1個槽段,且不得少于3 個槽段。
Ⅰ 主 控 項 目
6.2.8 防水混凝土的原材料、配合比以及坍落度必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。
6.2.9 防水混凝土的抗壓強度和抗滲性能必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查混凝土抗壓強度、抗滲性能檢驗報告。
6.2.10 地下連續墻的滲漏水量必須符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查滲漏水檢測記錄。
Ⅱ 一 般 項 目
6.2.11 地下連續墻的槽段接縫構造應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
6.2.12 地下連續墻墻面不得有露筋、露石和夾泥現象。
檢驗方法:觀察檢查。
6.2.13 地下連續墻墻體表面平整度,臨時支護墻體允許偏差應為50mm,單一或復合墻體允許偏差應為30mm。
檢驗方法:尺量檢查。

其他類似問題

地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例:地下連續墻結構防水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明:【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:6.2 地下連續墻6.2.1 地下連續墻適用于地下工程的主體結構、支護結構以及復合式襯砌的初期支護。6.2.2 地下連續墻應采用防水混凝土,膠凝材料用量不應小于400kg/m3,水膠比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。6.2.3 地下連續墻施工時,混凝土應按每一個單元槽段留置一組抗壓強度試件,每5個槽段留置一組抗滲試件。6.2.4 疊合式側墻的地下連續墻與內襯結構連接處,應鑿毛并清洗干凈,必要時應作特殊防水處理。6.2.5 地下連續墻應根據工程要求和施工條件減少槽段數量;地下連續墻槽段接縫應避開拐角部位。6.2.6 地下連續墻如有裂縫、孔洞、露筋等缺陷,應采用聚合物水泥砂漿修補;地下連續...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2187 0

樁頭檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 樁頭檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.7 樁頭Ⅰ 主 控 項 目5.7.1 樁頭用聚合物水泥防水砂漿、水泥基滲透結晶型防水涂料、遇水膨脹止水條或止水膠和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.7.2 樁頭防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.7.3 樁頭混凝土應密實,如發現滲漏水應及時采取封堵措施。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.7.4 樁頭頂面和側面祼露處應涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料,并延伸至結構底板墊層150mm處;樁頭周圍300mm范圍內應抺聚合物水泥防水砂漿過渡層。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2358 0

孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 項 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.8.2 孔口防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.8.3 人員出入口應高出地面不應小于500mm;汽車出入口設置明溝排水時,其高出地面宜為150mm,并應采取防雨措施。檢驗方法:觀察和尺量檢查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上時,窗井的墻體和底板應作防水處理,并宜與主體結構斷開。窗井下部的墻體和底板應做防水層。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下時...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2277 0

沉井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 沉井檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:6.4 沉井6.4.1 沉井適用于下沉施工的地下建筑物或構筑物。6.4.2 沉井結構應采用防水混凝土澆筑。沉井分段制作時,施工縫的防水措施應符合本規范第5.1節的有關規定;固定模板的螺栓穿過混凝土井壁時,螺栓部位的防水處理應符合本規范第5.5.6條的規定。6.4.3 沉井干封施工應符合下列規定:1 沉井基底土面應全部挖至設計標高,待其下沉穩定后再將井內積水排干;2 清除浮土雜物,底板與井壁連接部位應鑿毛、清洗干凈或涂刷混凝土界面處理劑,及時澆筑防水混凝土封底;3 在軟土中封底時,宜分格逐段對稱進行;4 封底混凝土施工過程中,應從底板上的集水井中不間斷地抽水;5 封底混凝土達到設計強度后,方可停止抽水;集水井的封...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2260 0

塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:4.5 塑料防水板防水層4.5.1 塑料防水板防水層適用于經常承受水壓、侵蝕性介質或有振動作用的地下工程;塑料防水板宜鋪設在復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間。4.5.2 塑料防水板防水層的基面應平整,無尖銳突出物,基面平整度D/L不應大于1/6。注:D為初期支護基面相鄰兩凸面間凹進去的深度;L為初期支護基面相鄰兩凸面間的距離。4.5.3 初期支護的滲漏水,應在塑料防水板防水層鋪設前封堵或引排。4.5.3 塑料板防水板的鋪設應符合下列規定:1 鋪設塑料防水板前應先鋪緩沖層,緩沖層應用暗釘圈固定在基面上;緩沖層搭接寬度不應小于50mm;鋪設塑料防水板時,應邊鋪邊用壓焊機將塑料防水板與暗釘圈焊...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2537 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信