孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例:
孔口檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明:
【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。
摘錄二:
5.8 孔口
Ⅰ 主 控 項 目
5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.8.2 孔口防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
Ⅱ 一 般 項 目
5.8.3 人員出入口應高出地面不應小于500mm;汽車出入口設置明溝排水時,其高出地面宜為150mm,并應采取防雨措施。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上時,窗井的墻體和底板應作防水處理,并宜與主體結構斷開。窗井下部的墻體和底板應做防水層。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下時,窗井應與主體結構連成整體,其防水層也應連成整體,并應在窗井內設置集水井。窗臺下部的墻體和底板應做防水層。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.8.6 窗井內的底板應低于窗下緣300mm。窗井墻高出室外地面不得小于500mm;窗井外地面應做散水,散水與墻面間應采用密封材料嵌填。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.8.7 密封材料嵌填應密實、連續、飽滿,粘結牢固。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。