鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

5  鋼筋分項工程
5.1    一般規定
5.1.1  澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容:
    1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置;
    2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度;
    3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度;
    4預埋件的規格、數量和位置。
5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍:
    1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋;
    2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格;
    3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。
5.2材  料
主控項目
5.2.1  鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。
    檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
    檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.2.2  成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。
    對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠監督生產過程,并提供原材鋼筋力學性能第三方檢驗報告時,可僅進行重量偏差檢驗。
    檢查數量:同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批中每種鋼筋牌號、規格均應至少抽取1個鋼筋試件,總數不應少于3個。
    檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.2.3  對按一、一、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力普通鋼筋應采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:
    1  抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
    2  屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;
    3  最大力下總伸長率不應小于9%。
    檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
    檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。
    一般項目
5.2.4  鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。
    檢查數量:全數檢查。
    檢驗方法:觀察。
5.2.5  成型鋼筋的外觀質量和尺寸偏差應符合同家現行有關標準的規定。
    檢查數量:同一廠家、同一類型的成型鋼筋,不超過30t為一批,每批隨機抽取3個成型鋼筋。
    檢驗方法:觀察,尺量。
5.2.6  鋼筋機械連接套筒、鋼筋錨同板以及預埋件等的外觀質量應符合國家現行有關標準的規定。
    檢查數量:按國家現行有關標準的規定確定。
    檢驗方法:檢查產品質量證明文件;觀察,尺量。

其他類似問題

鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 鋼筋分項工程5.1 一般規定5.1.1 澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。5.2材 料主控項目5.2.1 鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。 檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.2.2 成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。 對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠...閱讀全文

Better me 2018-09-29 5573 0

混凝土原材料檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土原材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7混凝土分項工程7.1一般規定7.1.1混凝土強度應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107的規定分批檢驗評定。劃入同一檢驗批的混凝土,其施工持續時間不宜超過3個月。 檢驗評定混凝土強度時,應采用28d或設計規定齡期的標準養護試件。 試件成型方法及標準養護條件應符合現行國家標準《普通灌凝土力學性能試驗方法標準》GB/T 50081的規定。采用蒸汽養護的構件,其試件應先隨構件同條件養護,然后再置入標準養護條件下繼續養護至28d或設計規定齡期。7.1.2當采用非標準尺寸試件時.應將其抗壓強度乘以尺寸折算系數,折算成邊長為150mm的標準尺寸試件抗壓強度。尺寸折算系數應按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB,/T50107采用。7.1.3當混凝土試件強度評定不合格時,應委托具有資質的檢測機構按國家現行有關標準的規定對結構構件中的混凝土強度進行檢測推定,并應按本規范第10.2.2條的規定進行處理。7.1.4混凝土有耐久性指標要求時,應按現行行業標準《混凝土耐久性檢驗評定標準》JGJ/T 193的規定檢驗評定。7.1.5大批量、連續生產的同一配合比混凝土,混凝土生產單位應提供基本性能試驗報告。7.1.6預拌混凝土的原材料質量、制備等應符合現行國家標準《預拌混凝土...閱讀全文

Better me 2018-09-29 9264 0

鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法 項 目 允許偏差 (mm) 檢驗方法 綁扎鋼筋網 長、寬 ±10...閱讀全文

Better me 2018-09-29 30198 0

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7913 2

鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.3 鋼筋加工 主控項目 5.3.1 鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍; 2 圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端...閱讀全文

Better me 2018-09-29 8735 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信