混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例——


混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

5  基礎工程
5.1  一般規定
5.1.1  擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。
5.1.2  預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。

混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。
5.1.4  灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。

混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。
5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。
5.1.7  工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的樁抽檢數量不應少于1根。
6.3.3  多年凍土地區混凝土灌注樁基礎的驗收應符合下列規定:
    1  多年凍土區混凝土灌注樁基礎的驗收除應符合本標準第5.1節、第5.6節~第5.8節的規定外,尚應符合下列規定:
    1)施工中應檢查樁身混凝土灌注溫度及負溫混凝土防凍劑、早強劑摻量;應檢查在多年凍土融化層內的樁周外側和低樁承臺或基礎梁下防止基土凍脹作用的措施,并應符合設計要求;
    2)樁基施工中應在場區內進行地溫監測。
    2  施工結束后,應進行樁的承載力檢驗。
    3  混凝土灌注樁質量檢驗標準應符合表6.3.3的規定。

混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


回帖時間:2019-02-20 11:03:17 1樓

您好,我想請教一下,主控項目中的“承載力”的最小/實際抽樣數量怎么沒寫?而檢查結果還有結果。這是說明承載力全數檢查???
  • 施工小茗2019-08-13 11:11:52回復

    試驗結果類不需要填寫抽樣數量 試驗結果類不需要填寫抽樣數量

其他類似問題

混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下...閱讀全文

Better me 2018-09-27 14943 1

灌注樁排樁檢驗批質量驗收記錄表格范例——灌注樁排樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。 7.2 排 樁7.2.1 灌注樁排樁和截水帷幕施工前,應對原材料進行檢驗。7.2.2 灌注樁施工前應進行試成孔,試成孔數量應根據工程規模和場地地層特點確定,且不宜少于2個。7.2.3 灌注樁排樁施工中應加強過程控制,對成孔、鋼筋籠制作與安裝、混凝土灌注等各項技術指標進行檢查驗收。7.2.4 灌注樁排樁應采用低應變法檢測樁身完整性,檢測樁數不宜少于總樁數的20%,且不得少于5根。采用樁墻合一時,低應變法檢測樁身完整性的檢測數量應為總樁數...閱讀全文

Better me 2018-09-27 12715 1

沉管灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 沉管灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。每根柱子承臺下的...閱讀全文

Better me 2018-09-27 3504 0

干作業成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 干作業成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的...閱讀全文

Better me 2018-09-21 16080 1

泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 泥漿護壁成孔灌注樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程 5.1 一般規定 5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。 5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的2...閱讀全文

Better me 2018-09-21 14991 0