亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

刺心謊言
發帖時間:2018-09-13 13:41:48 樓主

在隧道工程防水層上、及混凝土路面底部設置的縱、環向軟式透水、排水各類管道、塑料盲溝等是否要進行檢驗?

豆豆688
回帖時間:2018-09-13 13:42:35 1樓

必須按照設計及有關施工規范要求,建立施工原始記錄和進行現場質量檢驗報告。作為計量及支付的依據,具體檢查的實測項目應主要包括:管道名稱、規格型號、設置位置(縱、橫向)、長度數量、接頭情況等,是否列入評定,由業主和監理工程師確定。

其他類似問題

在隧道工程防水層上、及混凝土路面底部設置的縱、環向軟式透水、排水各類管道、塑料盲溝等是否要進行檢驗?...閱讀全文

刺心謊言 2018-09-13 1110 1

隧道工程洞內混凝土電纜溝是否檢驗?應如何檢驗?...閱讀全文

心已盲@ 2018-09-13 984 1

公路工程瀝青類路面的透層、粘層、封層是否要進行檢驗?...閱讀全文

小人物i 2018-09-11 2464 1

公路工程漿砌、干砌截水溝、邊溝、排水溝、盲溝、路基的上下護坡等施工前需進行土石開挖的構造物,土石的開挖是否要進行檢驗?...閱讀全文

江湖拒絕後悔 2018-09-10 1183 1

滲排水、盲溝排水檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表范例: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二:7.1 滲排水、盲溝排水7.1.1 滲排水適用于無自流排水條件、防水要求較高且有抗浮要求的地下工程。盲溝排水適用于地基為弱透水性土層、地下水量不大或排水面積較小,地下水位在結構底板以下或在豐水期地下水位高于結構底板的地下工程。7.1.2 滲排水應符合下列規定:1 滲排水層用砂、石應潔凈,含泥量不應大于2.0%;2 粗砂過濾層總厚度宜為300mm,如較厚時應分層鋪填;過濾層與基坑土層接觸處,應采用厚度為100~150mm、粒徑為5mm~10mm 的石子鋪填;3 集水管應設置在粗砂過濾層下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡現象。集水管之間的距離宜為5m~10m,并與集水井相通;4 工程底板與滲排水層之間應做隔漿層,建筑周圍的滲排水層頂面應做散水坡。7.1.3 盲溝排水應...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 3709 0

售前客服