隱蔽填寫的內容基礎條基1、所用的商品混凝土原材料出廠合格證及相關資料齊全2、混凝土表面無蜂窩、麻面3、所隱的條型基礎符合設計及規范要求基槽1、基槽開挖標高,尺寸,坡度附合規范要求2、基槽底浮土、雜物已清理干凈3、符合施工規范要求及質量驗收記錄1、基礎基底標高為-7.25m,槽底土質為③層土-粉細砂,無地下水;2、基槽土層已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力層,無雜物;3、基底輪廓尺寸符合圖紙要求。隱檢內容已做完,請予以檢查基礎圈梁1、所用的商品混凝土原材料出廠合格證及相關資料齊全2、混凝土表面無蜂窩、麻面基礎接地1、防雷接地所用的材料均有合格證2、利用基礎基礎鋼筋作為接地裝置,基礎鋼筋間焊接牢固,符合規范要求3、采用-4×40熱度鋅扁鋼敷設成閉合環路,扁鋼質量符合設計要求4、符合設計要求及施工質量驗收規范要求1、工人接地裝置采用-40×4鍍鋅扁鋼,標高-1.8m,位置符合電氣施工圖紙。2、環形接地裝置分別與軸/①、⑧/⑥……等處引至結構基礎鋼梁進行焊接,并與避雷引線連成一體。3、扁鋼連接處焊接長度為其寬度的2倍以上,且三面施焊,焊接處藥皮已清除,無夾渣咬肉現象,并涂瀝青,防腐無遺漏。4、建筑物外墻軸/②、軸/、軸/處設置斷接卡子。5、實測接地電阻值為0.2Ω。隱檢內容已做完,請予以檢查。一層柱避雷引下線1、所用的材料有出廠合格證2、利用建筑物柱內主筋作...閱讀全文