亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

新手
發帖時間:2018-08-19 14:44:52 樓主

等電位聯結檢驗批哪些內容需要填寫



wang
回帖時間:2023-06-03 12:19:29 1樓

等電位聯結導體在地下暗敷時,其導體間的連接不得采用螺栓壓接,檢驗批中這一項地下暗敷每層都有嗎
懂你@緣分
回帖時間:2018-08-19 17:35:10 2樓

看圖紙或者問電氣工長,涉及到的要評

其他類似問題

等電位聯結檢驗批哪些內容需要填寫...閱讀全文

新手 2018-08-19 2061 2

請問大神 ?等電位聯結容量怎么填啊 ?在哪張施工圖上可以找到?...閱讀全文

流年 2017-08-24 3355 1

1、衛生間等電位聯結測試是不是測試等電位接地電阻的? 2、每一個局部等電位都要做測試嗎? 3、有沒有關于等電位的規范...閱讀全文

豆豆793 2022-11-23 1241 1

人防等電位聯結 要做資料嗎?要做,品茗表格在哪,怎么做?...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-08 4900 14

建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄25.1主控項目25.1.1 建筑物等電位聯結的范圍、形式、方法、部位及聯結導體的材料和截面積應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中核對設計文件觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄,核查產品質量證明文件、材料進場驗收記錄。25.1.2 需做等電位聯結的外露可導電部分或外界可導電部分的連接應可靠。采用焊接時,應符合本規范第22.2.2條的規定;采用螺栓連接時,應符合本規范第23.2.1條第2款的規定,其螺栓、墊圈、螺母等應為熱鍍鋅制品,且應連接牢固。 檢查數量:按總數抽查10%,且不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查。25.2一般項目25.2.1 需做等電位聯結的衛生間內金屬部件或零件的外界可導電部分,應設置專用接線螺栓與等電位聯結導體連接,并應設置標識;連接處螺帽應緊固、防松零件應齊全。 檢查數量;按連接點總數抽查10%,且不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查和手感檢查。25.2.2 當等電位聯結導體在地下暗敷時,其導體間的連接不得采用螺栓壓接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 10753 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信