亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆793
發帖時間:2022-11-23 11:11:45 樓主

1、衛生間等電位聯結測試是不是測試等電位接地電阻的?

2、每一個局部等電位都要做測試嗎?

3、有沒有關于等電位的規范

豆豆9
回帖時間:2022-11-24 19:24:54 1樓

1、衛生間等電位和接地是兩個概念。2、等電位聯結安裝完畢后應用專用的測試儀表(例如等電位電阻測試儀)進行導通性測試,測試用電源可采用空載電壓為4-24V的直流或交流電源,測試電流不應小于0.2A。當測得等電位聯結端子板與等電位聯結范圍內的金屬管道等金屬體末端之間的電阻不超過3Ω時,可認為等電位聯結是有效的。
  • 豆豆7932022-11-26 15:36:12回復

    但是衛生間等電位防雷單位測試的是接地,還有門窗,屋面接閃帶接地 但是衛生間等電位防雷單位測試的是接地,還有門窗,屋面接閃帶接地

  • 豆豆92022-11-29 10:01:41回復

    均壓環和等電位有區別 均壓環和等電位有區別

其他類似問題

1、衛生間等電位聯結測試是不是測試等電位接地電阻的? 2、每一個局部等電位都要做測試嗎? 3、有沒有關于等電位的規范...閱讀全文

豆豆793 2022-11-23 1239 1

住宅樓內衛生間局部等電位做法 要跟大樓內的防雷引下線連接嗎...閱讀全文

止水 2011-08-17 3797 3

澆筑混凝土主體階段,衛生間等電位需要做檢驗批嗎, 還是只做隱蔽,以后后砌墻上安裝等電位盒子時候再做檢驗批...閱讀全文

九華彡草根 2015-08-25 3134 1

樓層上的等電位數量? 就數幾個衛生間嗎?幾個衛生間就幾處嗎?...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-24 3844 3

江蘇省民用建筑衛生間等電位驗收時對等電位銅牌的要求是什么規格。...閱讀全文

返璞歸真 2014-09-05 4809 0