裝配式高層套筒灌漿送檢,按每層每種規格送還是按1000個一批次送?

施工小茗
回帖時間:2018-08-23 15:58:07 1樓

裝配式建筑鋼筋套筒灌漿接頭型式檢驗
1、 進廠(場)檢驗
(1)套筒:依據JG/T 398,檢驗外觀質量、標識和尺寸偏差
(2)灌漿料:依據JG/T 408,檢驗灌漿料拌合物的流動度、泌水率、抗壓強度和豎向膨脹率等
(3)灌漿套筒接頭試件:依據JGJ 355-2015,取三根對中接頭試件做單向拉伸試驗
2、 工藝檢驗:依據JGJ 355-2015和JGJ 107-2016,取三根對中接頭試件和一組40×40×160mm灌漿料試塊,測量屈服強度、抗拉強度、殘余變形和28d試塊抗壓強度
3、 型式檢驗:依據JGJ 355-2015和JGJ 107-2016,現場監督制取三根原材、三根偏置接頭試件、九根對中接頭試件和三組40×40×160mm灌漿料試塊,進行偏置單向拉伸、對中單向拉伸、高應力反復拉壓、大變形反復拉壓試驗

其他類似問題

裝配式高層套筒灌漿送檢,按每層每種規格送還是按1000個一批次送?...閱讀全文

單翼天使 2018-08-11 11141 1

請問半灌漿套筒的施工檢驗是由構件廠家送實驗還是由施工單位送實驗,規范上說對于埋入預制構件的灌漿套筒,應該在構件生產過程中進行,但是構件廠家的人說灌漿是在施工現場進行的,應該由施工單位送,我該用什么依據說服構件廠家的人送施工檢驗,灌漿套筒施工檢驗送檢規范上說是三根偏置接頭,9根對中接頭,但是這邊的實驗室收樣只要求提供三根對中接頭實驗,害怕按照實驗室的要求送檢最后驗收出問題,想知道別的地方都是怎么處理這個問題的,實驗室是怎么收樣的...閱讀全文

豆豆216 2020-09-21 1102 1

防水材料送檢多少為一批次...閱讀全文

豆豆499 2021-03-12 2775 1

坐標江蘇,單體裝配率26%,,預制構件驗收是按分項,還是子分部,做資料的時候是按國標里的分項做檢驗批,還是裝配式子分部那個節點里面做資料?...閱讀全文

llz 2019-03-04 1577 1

施工現場使用有多種規格的電線、電纜,每種規格都需要送檢嗎...閱讀全文

1 2017-10-31 24307 6