亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

1
發帖時間:2017-10-31 08:44:23 樓主

施工現場使用有多種規格的電線、電纜,每種規格都需要送檢嗎

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-03 09:50:55 1樓

云中飛鶴
回帖時間:2017-11-03 09:44:49 2樓

三十夜
回帖時間:2017-11-01 16:32:37 3樓

兄弟,準確就給贊··還在試用期
三十夜
回帖時間:2017-11-01 16:31:52 4樓

樓主說得是電線復檢,根據相關規范,和建筑節能規范規定,

12.2.2 低壓配電系統選擇的電纜、電線截面不得低于設計值,

進場時應對其截面和每芯導體電阻值進行見證取樣送檢。每芯導
體電阻值應符合表 12.2.2 的規定。
檢驗方法:進場時抽樣送檢,驗收時核查檢驗報告。
檢查數量:同廠家各種規格總數的 10%,且不少于 2 個規格。
云中飛鶴
回帖時間:2017-10-31 08:46:26 5樓

施工現場使用有多種規格的電線、電纜,每種規格都需要送檢
  • 12017-10-31 10:47:52回復

    電纜多種規格,我們這送檢一組是18米,那光取樣的電纜就幾千塊呢,有沒有具體的規范說每種規格都必須送 電纜多種規格,我們這送檢一組是18米,那光取樣的電纜就幾千塊呢,有沒有具體的規范說每種規格都必須送

在路上
回帖時間:2017-10-31 08:45:26 6樓

應該都要送檢,如果不知道就咨詢檢測單位相關人員。
  • 12017-10-31 10:45:24回復

    問過檢測單位的人,他們說你們送什么我們檢測什么,具體送幾種規格,也不清楚。 問過檢測單位的人,他們說你們送什么我們檢測什么,具體送幾種規格,也不清楚。