鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例——
鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明——
?5.3 ?鋼筋加工
????主控項目
5.3.1 ?鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定:
????1 ?光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍;
????2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪;
????3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于
鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍;
????4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。
????檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
????檢驗方法:尺量。
5.3.2 ?縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光
圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。
????檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
????檢驗方法:尺量。
5.3.3 ?箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定:
????1 ?對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍;
????2 ?圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度對一般結構構件不應小于箍筋直徑的5倍,對有抗震設防要求的結構構件不應小于箍筋直徑的10倍;
????3 ?梁、柱復合箍筋中的單肢箍筋兩端彎鉤的彎折角度均不應小于135°,彎折后平直段長度應符合本條第1款對箍筋的有關規定。
????檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
????檢驗方法:尺量。
5.3.4盤卷鋼筋調直后應進行力學性能和重量偏差檢驗,其強度應符合國家現行有關標準的規定,其斷后伸長率、重量偏差應符合表5.3.4的規定。力學性能和重量偏差檢驗應符合下列規定:
????1 ?應對3個試件先進行重量偏差檢驗,再取其中2個試件進行力學性能檢驗。
????2 ?重量偏差應按下式計算:
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5.3.4)
式中:△——重量偏差(%);
????Wd一一3個調直鋼筋試件的實際重量之和(kg);
????WO——鋼筋理論重量(kg),取每米理論重量(kg/m)與
????3個調直鋼筋試件長度之和(m)的乘積。
????3 ?檢驗重量偏差時,試件切口應平滑并與長度方向垂直,其長度不應小于500mm;長度和重量的量測精度分別不應低于1mm和1g。
????采用無延伸功能的機械設備調直的鋼筋,可不進行本條規定的檢驗。
????檢查數量:同一設備加工的同一牌號、同一規格的調直鋼筋.重量不大于30t為一批,每批見證抽取3個試件。
????檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。
表5.3.4盤卷鋼筋調直后的斷后伸長率、重量偏差要求
注:斷后伸長率A的量測標距為5倍鋼筋直徑。
????一般項目
5.3.5 ?鋼筋加工的形狀、尺寸應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.5的規定。
????檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
檢驗方法:尺量。
其他類似問題
鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例——鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明——5.3 ?鋼筋加工 主控項目 5.3.1 ?鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 ?光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 ?縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 ?箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 ?對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍; 2 ?圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度對...閱讀全文
Better me 2018-08-10 16599 0
球、轂加工檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 球、轂加工檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》(GB50576-2010)【條文摘錄】7.4 球、轂加工I 主控項目7.4.1 螺栓球、轂成型后,不應有裂紋、褶皺、過燒等缺陷。 檢查數量:每種規格抽查10%,且不應少于5個。 檢驗方法:10倍放大鏡觀察或表面探傷。7.4.2 鋁合金板壓制成半圓球后,表面不應有裂紋、褶皺等缺陷;焊接球其對應坡口應采用機械加工,對接焊縫表面應打磨平整。 檢查數量:每種規格抽查10%,且不應少于5個。 檢驗方法:10倍放大鏡觀察檢查或表面探傷。 II 一般項目7.4.3 螺栓球加工允許偏差應符合表7.4.3的規定。檢查數量:每種規格抽查10%,且不少于5個。檢驗方法:見表7.4.3。 表7.4.3 螺栓球加工的允許偏差 注:d為螺栓球直徑,r為螺栓球半徑。7.4.4 管桿件加工的允許偏差應符合表7.4.4的規定。 檢查數量:每種規格抽查±10%,且不少于5根。 檢驗方法:見表7.4.4。表7.4.4 管桿件加工的允許偏差(mm) 注:r為管桿半徑。7.4.5 轂加工的允許偏差應符合表7.4.5的規定。檢查數量:每種規格抽查10%,且不應少于5個。檢查方法:見表7.4.5。表7.4.5 ...閱讀全文
Better me 2018-08-02 2379 0
鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。...閱讀全文
Better me 2018-08-10 3408 0
鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明—— 5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規...閱讀全文
Better me 2018-08-10 2077 0
鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例—— 鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明—— 5 鋼筋分項工程5.1 一般規定5.1.1 澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。5.2材 料主控項目5.2.1 鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。 檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.2.2 成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。 對由熱...閱讀全文
Better me 2018-08-10 2645 0