鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例——
鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明——
5.4鋼筋連接
主控項目
5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。
檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。
一般項目
5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.4.6 當縱向受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,同一連接區段內縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
1 受拉接頭,不宜大于50%;受壓接頭,可不受限制;
2 直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接;當采
用機械連接時,不應超過50%。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%.且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
檢驗方法:觀察,尺量。
注:1 接頭連接區段是指長度為35d且不小于500mm的區段.d為相互連接兩根鋼筋的直徑較小值。
2同一連接區段內縱向受力鋼筋接頭面積百分率為接頭中點位于該連接區段內的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
5.4.7當縱向受力鋼筋采用綁扎搭接接頭時,接頭的設置應符合下列規定:
1 接頭的橫向凈間距不應小于鋼筋直徑,且不應小
于25mm;
2 同一連接區段內,縱向受拉鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
l)梁類、板類及墻類構件,不宜超過25%;基礎筏板,
不宜超過50%。
2)柱類構件,不宜超過50%。
3)當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構
件,不應大于50%。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查lO%,且均不應少于3面。
檢驗方法:觀察,尺量。
注:1 接頭連接區段是指長度為1.3倍搭接長度的區段。搭接長度取相互連接兩根鋼筋中較小直徑計算。
2同一連接區段內縱向受力鋼筋接頭面積百分率為接頭中點位于該連接區段長度內的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
5.4.8梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內箍筋的設置應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
1 箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的1/4;
2 受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm;
3受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm;
4當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭
兩個端面外100mm范圍內各設置二道箍筋,其間距宜為50mm。
檢查數量:在同一檢驗批內,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件。
檢驗方法:觀察,尺量。
其他類似問題
鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明—— 5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規...閱讀全文
Better me 2018-08-10 2076 0
高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》(GB50576-2010) 【條文摘錄】 6.3 高強度螺栓連接 主 控 項 目 6.3.1 鋁合金結構制作和安裝單位應按本規范附錄B的規定分別進行高強度螺栓連接摩擦面的抗滑移系數試驗和復驗,現場處理的構件摩擦面應單獨進行摩擦面抗滑移系數試驗,試驗結果應符合設計要求。 檢查數量: 見本規范附錄B。 檢驗方法: 檢查摩擦面抗滑移系數試驗報告和復驗報告。 6.3.2 高強度大六角頭螺栓連接副終擰完成1h后、48h內應進行終擰矩檢查,檢查結果應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量: 按節點數抽查10%,且不應少于10個;每個被抽查節點按螺栓數抽查10%,且不應少于2個。 檢驗方法: 見本規范附錄B。 6.3.3 扭剪型高強度螺栓連接副終擰后,除因構造原因無法使用專用扳手終擰掉梅花頭者外,未在終擰中擰掉梅花頭的螺栓數不應大于該節點螺栓數的5%。對所有梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副應采用扭矩法或轉角法進行終擰并作標記,且按本規范第6.3.2條的規定進行終擰扭矩檢查。 檢查數量: 按節點數抽查10%,且不應少于10個節點;被抽檢節點中梅花頭未擰掉的扭剪型高強度螺栓連接副全數進行終擰扭矩檢查。 檢驗方法...閱讀全文
Better me 2018-08-02 3590 0
普通緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 普通緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》(GB50576-2010) 【條文摘錄】 6.1 一 般 規 定 6.1.1 本章適用于鋁合金結構制作和安裝中的普通螺栓、扭剪型高強度螺栓、高強度大六角頭螺栓、鉚釘、自攻螺釘、拉鉚釘等連接工程的質量驗收。 6.1.2 緊固件連接工程應按相應的鋁合金結構制作或安裝檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 6.2 普通緊固件連接 主 控 項 目 6.2.1 普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法應符合本規范附錄 B的規定,試驗結果應符合現行國家標準《緊固件機械性能》GB/T 3098的有關規定。 檢查數量: 每一規格螺栓抽查8個。 檢驗方法: 檢查螺栓實物復驗報告。 6.2.2 連接鋁合金薄板采用的自攻螺釘、鉚釘、拉鉚釘等其規格尺寸應與被連接鋁合金板相匹配,其間距、邊距等應符合設計要求。 檢查數量: 按連接節點數抽查3%,且不應少于5個。 檢驗方法: 觀察和尺量檢查。 一 般 項 目 6.2.3 永久性普通螺栓緊固應牢固、可靠,外露絲扣不應少于2扣。 檢查數量: 按連接節點數抽查3%,且不應少于5個。 檢驗方法:...閱讀全文
Better me 2018-08-02 3625 0
高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 高強度螺栓連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1.2 緊固件連接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.4 連接用緊固標準件 4.4.1 鋼結構連接用高強度大六角頭螺栓連接副、扭剪型高強度螺栓連接副、鋼網架用高強度螺栓、普通螺栓、鉚釘、自攻釘、拉鉚釘、射釘、錨栓(機械型和化學試劑型)、地腳錨栓等緊固標準件及螺母、墊圈等標準配件,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。高強度大六角頭螺栓連接副和扭剪型高強度螺栓連接副出廠時應分別隨箱帶有扭矩系數和緊固軸力(預拉力)的檢驗報告。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.4.2 高強度大六角頭螺栓連接副應按本規范附錄B的規定檢驗其扭矩系數,其檢驗結果應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量: 見本規范附錄B。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 4.4.3 扭剪型高強度螺栓連接副應按本規范附錄B的規定檢驗預拉力,其檢驗結果應符合本規范附錄B的規定。 檢查數量: 見本規范附錄B。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 一般項目 4.4.4...閱讀全文
Better me 2018-08-02 6352 0
緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 6.1.2 緊固件連接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 6.2 普通緊固件連接 主控項目 6.2.1 普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法見本規范附錄B,其結果應符合現行國家標準《緊固件機機械性能螺栓、螺釘和螺柱》GB3098的規定。 檢查數量: 每一規格螺栓抽查8個。 檢驗方法: 檢查螺栓實物復驗報告。 6.2.2 連接薄鋼板采用的自攻螺、拉鉚釘、射釘等其規格尺寸應與連接鋼...閱讀全文
Better me 2018-08-02 4434 0