亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-10 11:28:53 樓主

母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄
10.1主控項目
10.1.1  母線槽的金屬外殼等外露可導電部分應與保護導體可靠連接,并應符合下列規定:
    1.每段母線槽的金屬外殼間應連接可靠,且母線槽全長與保護導體可靠連接不應少于2處;
    2.分支母線槽的金屬外殼末端應與保護導體可靠連接;
    3.連接導體的材質、截面積應符合設計要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
10.1.2  當設計將母線槽的金屬外殼作為保護接地導體(PE)時,其外殼導體應具有連續性且應符合現行同家標準《低壓成套開關設備和控制設備第1部分:總則》GB 7251.1的規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并查驗材料合格證明文件、CCC型式試驗報告和材料進場驗收記錄。
10.1.3  當母線與母線、母線與電器或設備接線端子采用螺栓搭接連接時,應符合下列規定:
    1.母線的各類搭接連接的鉆孔直徑和搭接長度應符合本規范附錄D的規定,連接螺栓的力矩值應符合本規范附錄E的規定;當一個連接處需要多個螺栓連接時,每個螺栓的擰緊力矩值應一致。
    2.母線接觸而應保持清潔,宜涂抗氧化劑,螺栓孔周邊應無毛刺。
    3.連接螺栓兩側應有平墊圈,相鄰墊圈間應有大于3mm的間隙,螺母側應裝有彈簧墊圈或鎖緊螺母。
    4.螺栓受力應均勻,不應使電器或設備的接線端子受額外應力。
    檢查數量:按每檢驗批的母線連接端數量抽查20%,且不得少于2個連接端。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查和用力矩測試儀測試緊國度。
10.1.4  母線槽安裝應符合下列規定:
    1.母線槽不宜安裝在水管正下方;
    2.母線應與外殼同心,允許偏差應為±5mm:
    3.當母線槽段與段連接時,兩相鄰段母線及外殼宜對準,相序應正確,連接后不應使母線及外殼受額外應力;
    4.母線的連接方法應符合產品技術文件要求;
    5.母線槽連接用部件的防護等級應與母線槽本體的防護等級一致。
    檢查數量:第1款全數檢查,其余按每檢驗批的母線連接端數量抽查20%,且不得少于2個連接端。
檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,查閱母線槽安裝記錄。
10.1.5  母線槽通電運行前應進行檢驗或試驗,并應符合下列規定:
    1.高壓母線交流工頻耐壓試驗應按本規范第3.1.5條的規定交接試驗合格;
    2.低壓母線絕緣電阻值不應小于0.5MΩ;
    3.檢查分接單元插入時,接地觸頭應先于相線觸頭接觸,且觸頭連接緊密,退出時,接地觸頭應后于相線觸頭脫開;
    4.檢查母線槽與配電柜、電氣設備的接線相序應一致。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試,試驗時觀察檢查并查閱交接試驗記錄、絕緣電阻測試記錄。
10.2一般項目
10.2.1  母線槽支架安裝應符合下列規定:
    1.除設計要求外,承力建筑鋼結構構件上不得熔焊連接母線槽支架,且不得熱加工開孔。
    2.與預埋鐵件采用焊接固定時,焊縫應飽滿;采用膨脹螺栓固定時,選用的螺栓應適配,連接應牢固。
    3.支架應安裝牢固、無明顯扭曲,采用金屬吊架固定時應有防晃支架,配電母線槽的圓鋼吊架直徑不得小于8mm;照明母線槽的圓鋼吊架直徑不得小于6mm。
    4.金屬支架應進行防腐,位于室外及潮濕場所的應按設計要求做處理。
    檢查數量:第1款全數檢查,第2款~第4款按每個檢驗批的支架總數抽查10%,且各不得少于1處并應覆蓋支架的不同固定形式。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量或卡尺檢查。
10.2.2對于母線與母線、母線與電器或設備接線端子搭接,搭接面的處理應符合下列規定;
    1.銅與銅:當處于室外、高溫且潮濕的室內時,搭接面應搪錫或鍍銀;干燥的室內,可不搪錫、不鍍銀。
    2.鋁與鋁:可直接搭接。
    3.鋼與鋼:搭接面應搪錫或鍍鋅。
    4.銅與鋁:在干燥的室內,銅導體搭接面應搪錫;在潮濕場所,銅導體搭接面應搪錫或鍍銀,且應采用銅鋁過渡連接。
    5.鋼與銅或鋁:鋼搭接面應鍍鋅或搪錫。
    檢查數量:按每個檢驗批的母線搭接端子總數抽查10%,且各不得少于1處,并應覆蓋不同材質的不同連接方式。
    檢查方法:觀察檢查。
10.2.3  當母線采用螺栓搭接時,連接處距絕緣子的支持夾板邊緣不應小于50mm。
檢查數量:連接頭總數量抽查20%,且不得少于1處。
檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
10.2.4  當設計無要求時,母線的相序排列及涂色應符合下列規定:
1.對于上、下布置的交流母線,由上至下或由下至上排列應分別為L1、L2、L3;直流母線應正極在上、負極在下。
2.對于水平布置的交流母線,由柜后向柜前或由柜前向柜后排列應分別為L1、L2、L3;直流母線應正極在后,負極在前。
3  對于面對引下線的交流母線,由左至右排列應分別為L1、L2、L3;直流母線應正極在左、負極在右。
4  對于母線的涂色,交流母線L1、L2、L3應分別為黃色、綠色和紅色,中性導體應為淡藍色;直流母線應正極為赭色,負極為藍色;保護接地導體PE應為黃-綠雙色組合色,保護中性導體(PEN)應為全長黃-綠雙色、終端用淡藍色或全長淡藍色、終端用黃-綠雙色;在連接處或支持件邊緣兩側10mm以內不應涂色。
     檢查數量:按直流和交流的不同布置形式回路各抽查20%,且各不得小于1個回路。檢查方法:觀察檢查。
10.2.5  母線槽安裝應符合下列規定:
1.水平或垂直敷設的母線槽固定點應每段設置一個,且每層不得少于一個支架,其間距應符合產品技術文件的要求,距拐彎0.4m~0.6m處應設置支架,固定點位置不應設置在母線槽的連接處或分接單元處。
   2.母線槽段與段的連接口不應設置在穿越樓板或墻體處,垂直穿越樓板應設置與建(構)筑物固定的專用部件支座,其孔洞四周應設置高度為50mm及以上的防水臺,并應采取防火封堵措施。
   3.母線槽跨越建筑物變形縫處時,應設置補償裝置;母線槽直線敷設長度超過80m,每50m~60m宜設置伸縮節。
    4.母線槽直線段安裝應平直,水平度與垂直度偏差不宜大于1.5‰,全長最大偏差不宜大于20mm;照明用母線槽水平偏差全長不應人于5mm,垂直偏差不應大于10mm。
    5.外殼與底座間、外殼各連接部位及母線的連接螺栓應按產品技術文件要求選擇正確、連接緊固。
    6.母線槽上無插接部件的接插口及母線端部應采用專用的封板封堵完好。
    7.母線槽與各類管道平行或交叉的凈距應符合本規范附錄F的規定。
檢查數量:第3款、第6款、第7款全數檢查,其余按每個檢驗批的母線槽數量抽查20%,且各不得少于1處,并應覆蓋不同的敷設形式。
    檢查方法:觀察檢查并用水平儀、線墜尺量檢查。

其他類似問題

母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 母線槽安裝檢驗批質量驗收記錄10.1主控項目10.1.1 母線槽的金屬外殼等外露可導電部分應與保護導體可靠連接,并應符合下列規定: 1.每段母線槽的金屬外殼間應連接可靠,且母線槽全長與保護導體可靠連接不應少于2處; 2.分支母線槽的金屬外殼末端應與保護導體可靠連接; 3.連接導體的材質、截面積應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。10.1.2 當設計將母線槽的金屬外殼作為保護接地導體(PE)時,其外殼導體應具有連續性且應符合現行同家標準《低壓成套開關設備和控制設備第1部分:總則》GB 7251.1的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查并查驗材料合格證明文件、CCC型式試驗報告和材料進場驗收記錄。10.1.3 當母線與母線、母線與電器或設備接線端子采用螺栓搭接連接時,應符合下列規定: 1.母線的各類搭接連接的鉆孔直徑和搭接長度應符合本規范附錄D的規定,連接螺栓的力矩值應符合本規范附錄E的規定;當一個連接處需要多個螺栓連接時,每個螺栓的擰緊力矩值應一致。 2.母線接觸而應保持清潔,宜涂抗氧化劑,螺栓孔周邊應無毛刺。 3.連接螺栓兩側應有平墊圈,相鄰墊圈間應有大于3mm的間隙,螺母側應裝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 10791 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2162 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對重(如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1984 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5024 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1841 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信