亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-10 11:12:25 樓主

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格示例——

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格示例


成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格示例


成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格填寫說明——

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批質量驗收記錄 ?
5.1 ?主控項目
5.1.1 ?柜、臺、箱的金屬框架及基礎型鋼應與保護導體可靠連接;對于裝有電器的可開啟門,門和金屬框架的接地端子間應選用截面積不小于4mm2的黃綠色絕緣銅芯軟導線連接,并應有標識。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.1.2 ?柜、臺、箱、盤等配電裝置應有可靠的防電擊保護;裝置內保護接地導體(PE)排應有裸露的連接外部保護接地導體的端子,并應可靠連接。當設計未做要求時,連接導體最小截面積應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054的規定。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:觀察檢查并采用力矩扳手檢查。
5.1.3 ?手車、抽屜式成套配電柜推拉應靈活,無卡阻碰撞現象。動觸頭與靜觸頭的中心線應一致,且觸頭接觸應緊密,投入時,接地觸頭應先于主觸頭接觸;退出時,接地觸頭應后于主觸頭脫開。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.1.4 ?高壓成套配電柜應按本規范第3.1.5條的規定進行交接
試驗,并應合格,且應符合下列規定:
? ? 1.繼電保護元器件、邏輯元件、變送器和控制用計算機等單體校驗應合格,整組試驗動作應正確,整定參數應符合設計要求;
? ? 2.新型高壓電氣設備和繼電保護裝置投入使用前,應按產品技術文件要求進行交接試驗。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:模擬試驗檢查或查閱交接試驗記錄。
5.1.5 ?低壓成套配電柜交接試驗應符合本規范第4.1.6條第3款的規定。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試、試驗時觀察檢查或查閱交接試驗記錄。
5.1.6 ?對于低壓成套配電柜、箱及控制柜(臺、箱)間線路的線間和線對地間絕緣電阻值,饋電線路不應小于0.5MΩ,二次回路不應小于1MΩ,二次回路的耐壓試驗電壓應為1000V,當回路絕緣電阻值大于10 MΩ時,應采用2500V兆歐表代替,試驗持續時間應為1min或符合產品技術文件要求。
? ? 檢查數量:按每個檢驗批的配線回路數量抽查20%.且不得少于1個回路。
? ? 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試或試驗、測試時觀察檢查或查閱絕緣電阻測試記錄。
5.1.7 ?直流柜試驗時,應將屏內電子器件從線路上退出,主回路線間和線對地間絕緣電阻值不應小于0.5MΩ,直流屏所附蓄電池組的充、放電應符合產品技術文件要求;整流器的控制調整和輸出特性試驗應符合產品技術文件要求。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試,調整試驗時觀察檢查或查閱試驗記錄。
5.1.8 ?低壓成套配電柜和配電箱(盤)內末端用電回路中,所設過電流保護電器兼作故障防護時,應在回路末端測量接地故障回路阻抗,且回路阻抗應滿足下式要求:
? ? ZS(m)≤× ? (5.1.8)
式中:ZS(m)----實測接地故障回路阻抗(Ω);
? ? ? U?!鄬w對接地的中性導體的電壓(V);
? ? ? Ia——保護電器在規定時間內切斷故障回路的動作電流(A)。
? ? 檢查數量:按末級配電箱(盤、柜)總數量抽查20%,每個被抽查的末級配電箱至少應抽查1個回路,且不應少于1個未級配電箱。
? ? 檢查方法:儀表測試并查閱試驗記錄。
5.1.9 ?配電箱(盤)內的剩余電流動作保護器( RCD)應在施加額定剩余動作電流(I△n)的情況下測試動作時問,且測試值應符合設計要求。
? ? 檢查數量:每個配電箱(盤)不少于1個。
? ? 檢查方法:儀表測試并查閱試驗記錄。
5.1.10 ?柜、箱、盤內電涌保護器(SPD)安裝應符合下列規定:
? ? 1.SPD的型號規格及安裝布置應符合設計要求;
? ? 2.SPD的接線形式應符合設計要求,接地導線的位置不宜靠近出線位置;
? ? 3.SPD的連接導線應平直、足夠短,且不宜大于0.5m。
? ? 檢查數量:按每個檢驗批電涌保護器( SPD)的數量抽查20%,且不得少于1個。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.1.11 ?IT系統絕緣監測器(IMD)的報警功能應符合設計要求。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:儀表測試。
5.1.12 ?照明配電箱(盤)安裝應符合下列規定:
? ? 1.箱(盤)內配線應整齊、無絞接現象;導線連接應緊密、不傷線芯、不斷股;墊圈下螺絲兩側壓的導線截面積應相同,同一電器器件端子上的導線連接不應多于2根,防松墊圈等零件應齊全;
? ? 2.箱(盤)內開關動作應靈活可靠;
? ? 3.箱(盤)內宜分別設置中性導體(N)和保護接地導體(PE)匯流排,匯流排上同一端子不應連接不同回路的N或PE。
? ? 檢查數量:按照明配電箱(盤)數量抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查及操作檢查,螺絲刀擰緊檢查。
5.1.13 ?送至建筑智能化工程變送器的電量信號精度等級應符合設計要求,狀態信號應正確;接收建筑智能化工程的指令應使建筑電氣工程的斷路器動作符合指令要求,且手動、自動切換功能均應正常。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:模擬試驗時觀察檢查或查閱檢查記錄。
5.2一般項目
5.2.1 ?基礎型鋼安裝允許偏差應符合表5.2.1的規定.
? ? 檢查數量:按總數抽查20%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:水平儀或拉線尺量檢查。

5.2.2 ?柜、臺、箱、盤的布置及安全間距應符合設計要求。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:尺量檢查。
5.2.3 ?柜、臺、箱相互間或與基礎型鋼間應用鍍鋅螺栓連接,且防松零件應齊全;當設計有防火要求時,柜、臺、箱的進出口應做防火封堵,并應封堵嚴密。
? ? 檢查數量:按柜、臺、箱總數抽查10%,且各不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.2.4 ?室外安裝的落地式配電(控制)柜、箱的基礎應高于地坪,周圍排水應通暢,其底座周圍應采取封閉措施。
? ? 檢查數量:全數檢查。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.2.5 ?柜、臺、箱、盤應安裝牢固,且不應設置在水管的正下方。柜、臺、箱、盤安裝垂直度允許偏差不應大于1.5‰,相互間接縫不應大于2mm,成列盤面偏差不應大于5mm。
? ? 檢查數量:按總數抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:線墜尺量檢查、塞尺檢查、拉線尺量檢查。
5.2.6 ?柜、臺、箱、盤內檢查試驗應符合下列規定:
? ? 1.控制開關及保護裝置的規格、型號應符合設計要求;
? ? 2.閉鎖裝置動作應準確、可靠;
? ? 3.主開關的輔助開關切換動作應與主開關動作一致;
? ? 4.柜、臺、箱、盤上的標識器件應標明被控設備編號及名稱或操作位置,接線端子應有編號,且清晰、工整、不易脫色;
? ? 5.回路中的電子元件不應參加交流工頻耐壓試驗,50V及以下回路可不做交流工頻耐壓試驗。
? ? 檢查數量:按柜、臺、箱、盤總數抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查并按設計圖核對規格型號。
5.2.7 ?低壓電器組合應符合下列規定:
? ? 1.發熱元件應安裝在散熱良好的位置;
? ? 2.熔斷器的熔體規格、斷路器的整定值應符合設計要求;
? ? 3.切換壓板應接觸良好,相鄰壓板間應有安全距離,切換時不應觸及相鄰的壓板;
? ? 4.信號回路的信號燈、按鈕、光字牌、電鈴、電笛、事故電鐘等動作和信號顯示應準確;
? ? 5.金屬外殼需做電擊防護時,應與保護導體可靠連接;
? ? 6.端子排應安裝牢固,端子應有序號,強電、弱電端子應隔離布置,端子規格應與導線截面積大小適配。
? ? 檢查數量:按低壓電器組合完成后的總數抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查并按設計圖核對電器技術參數。
5.2.8 ?柜、臺、箱、盤間配線應符合下列規定:
? ? 1.二次網路接線應符合設計要求,除電子元件回路或類似回路外,回路的絕緣導線額定電壓不應低于450/750V;對于銅芯絕緣導線或電纜的導體截面積,電流回路不應小于2.5 mm2,其他回路不應小于1.5mm2。
? ? 2.二次回路連線應成束綁扎,不同電壓等級、交流、直流線路及計算機控制線路應分別綁扎,且應有標識;固定后不應妨礙手車開關或抽出式部件的拉出或推人。
? ? 3.線纜的彎曲半徑不應小于線纜允許彎曲半徑。
? ? 4.導線連接不應損傷線芯。
? ? 檢查數案:按柜、臺、箱、盤總數抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.2.9 ?柜、臺、箱、盤面板上的電器連接導線應符合下列規定:
? ? 1.連接導線應采用多芯銅芯絕緣軟導線,敷設長度應留有適當余量;
? ? 2.線束宜有外套塑料管等加強絕緣保護層;
? ? 3.與電器連接時,端部應絞緊、不松散、不斷股,其端部可采用不開口的終端端子或搪錫;
? ? 4.可轉動部位的兩端應采用卡子固定。
? ? 檢查數量:按柜、臺、箱、盤總數抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查。
5.2.10 ?照明配電箱(盤)安裝應符合下列規定:
? ? 1.箱體開孔應與導管管徑適配,暗裝配電箱箱蓋應緊貼墻面,箱(盤)涂層應完整;
? ? 2.箱(盤)內回路編號應齊全,標識應正確;
? ? 3.箱(盤)應采用不燃材料制作;
? ? 4.箱(盤)應安裝牢固、位置正確、部件齊全,安裝高度應符合設計要求,垂直度允許偏差不應大于1.5‰。
? ? 檢查數量:按照明配電箱(盤)總數抽查10%,且不得少于1臺。
? ? 檢查方法:觀察檢查并用線墜尺量檢查。


其他類似問題

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格示例—— 成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格填寫說明—— 成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批質量驗收記錄 ? 5.1 ?主控項目 5.1.1 ?柜、臺、箱的金屬框架及基礎型鋼應與保護導體可靠連接;對于裝有電器的可開啟門,門和金屬框架的接地端子間應選用截面積不小于4mm2的黃綠色絕緣銅芯軟導線連接,并應有標識。檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。 5.1.2 ?柜、臺、箱、盤等配電裝置應有可靠的防電擊保護;裝置內保護接地導體(PE)排應有裸露的連接外部保護接地導體的端子,并應可靠連接。當設計未做要求時,連接導體最小截面積應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054的規定。檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查并采用力矩扳手檢查。 5.1.3 ?手車、抽屜式成套配電柜推拉應靈活,無卡阻碰撞現象。動觸頭與靜觸頭的中心線應一致,且觸頭接觸應緊密,投入時,接地觸頭應先于主觸頭接觸;退出時,接地觸頭應后于主觸頭脫開。檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。 5.1.4 ?高壓成套配電柜應按本規范第3.1.5條的規定進行交接 試驗,并應合格,且應符合下列規定:1.繼電保護元器件、邏輯元件、變送器和控制用計算機等單體校驗應合格,整組試驗動作應正確,整定參數應符合...閱讀全文

Better me 2018-08-10 36225 0

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)當中的‘’配電箱‘’是不是指的是動力和照明配電箱?成套配電柜、控制柜(臺、箱)在圖紙中又分別是哪些設備?...閱讀全文

豆豆793 2022-11-06 719 1

成套配電柜、控制柜及動力、照明配電柜安裝記錄表格,在電氣分部里怎么沒有呀,請高手指教 。...閱讀全文

豆豆107 2016-02-24 2853 3

成套配電柜控制箱和配電箱安裝檢驗批容量是動力箱,照明箱,電表箱的數量嗎?...閱讀全文

HG 2017-03-23 3337 1

這個檢驗批容量逗逗網里填的是臺,請問有多少臺是怎樣算的?數每層所有配電箱的數目嗎?...閱讀全文

嘟嘟 2016-07-24 4853 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信