成套配電柜、控制柜及動力、照明配電柜安裝記錄表格,在電氣分部里怎么沒有呀,請高手指教 。



云中飛鶴
回帖時間:2016-03-09 16:14:33 1樓

花開花落
回帖時間:2016-02-25 13:04:30 2樓

看你用在什么部位,如照明子分部、變配電室、室外電氣,都有這張表。
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-02-25 00:38:29 3樓

應該有的,樓主么注意看

其他類似問題

成套配電柜、控制柜及動力、照明配電柜安裝記錄表格,在電氣分部里怎么沒有呀,請高手指教 。...閱讀全文

豆豆107 2016-02-24 2853 3

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)當中的‘’配電箱‘’是不是指的是動力和照明配電箱?成套配電柜、控制柜(臺、箱)在圖紙中又分別是哪些設備?...閱讀全文

豆豆793 2022-11-06 720 1

總配電房里必須的單獨設置照明總配嗎?...閱讀全文

紫羅蘭之夢 2011-12-27 3959 2

這個檢驗批容量逗逗網里填的是臺,請問有多少臺是怎樣算的?數每層所有配電箱的數目嗎?...閱讀全文

嘟嘟 2016-07-24 4853 1

成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格示例—— 成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批批質量驗收記錄表格填寫說明—— 成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝檢驗批質量驗收記錄 ? 5.1 ?主控項目 5.1.1 ?柜、臺、箱的金屬框架及基礎型鋼應與保護導體可靠連接;對于裝有電器的可開啟門,門和金屬框架的接地端子間應選用截面積不小于4mm2的黃綠色絕緣銅芯軟導線連接,并應有標識。檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。 5.1.2 ?柜、臺、箱、盤等配電裝置應有可靠的防電擊保護;裝置內保護接地導體(PE)排應有裸露的連接外部保護接地導體的端子,并應可靠連接。當設計未做要求時,連接導體最小截面積應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054的規定。檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查并采用力矩扳手檢查。 5.1.3 ?手車、抽屜式成套配電柜推拉應靈活,無卡阻碰撞現象。動觸頭與靜觸頭的中心線應一致,且觸頭接觸應緊密,投入時,接地觸頭應先于主觸頭接觸;退出時,接地觸頭應后于主觸頭脫開。檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。 5.1.4 ?高壓成套配電柜應按本規范第3.1.5條的規定進行交接 試驗,并應合格,且應符合下列規定:1.繼電保護元器件、邏輯元件、變送器和控制用計算機等單體校驗應合格,整組試驗動作應正確,整定參數應符合...閱讀全文