亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-10 09:36:27 樓主

溴化鋰溶液加灌檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

溴化鋰溶液加灌檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例


溴化鋰溶液加灌檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據
   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按設備類型、系統類別劃分檢驗批。
8.2主控項目
8.2.2 制冷劑管道系統應按設計要求或產品要求進行強度、氣密性及真空試驗,且應試驗合格。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、旁站、查閱試驗記錄。
8.2.6 組裝式的制冷機組和現場充注制冷劑的機組,應進行系統管路吹污、氣密性試驗、真空試驗和充注制冷劑檢漏試驗,技術數據應符合產品技術文件和國家現行標準的有關規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:旁站觀察,查閱試驗及試運行記錄。
8.2.11 吸收式制冷機組的安裝應符合下列規定:
    l 吸收式制冷機組的產品的性能、技術參數應符合設計要求。
    2 吸收式機組安裝后,設備內部應沖洗干凈。
    3 機組的真空試驗應合格。
    4 直燃型吸收式制冷機組排煙管的出口應設置防雨帽、防風罩和避雷針,燃油油箱上不得采用玻璃管式油位計。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:旁站、觀察、查閱產品性能檢驗報告和施工記錄。

其他類似問題

溴化鋰溶液加灌檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 溴化鋰溶液加灌檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.2 制冷劑管道系統應按設計要求或產品要求進行強度、氣密性及真空試驗,且應試驗合格。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、旁站、查閱試驗記錄。8.2.6 組裝式的制冷機組和現場充注制冷劑的機組,應進行系統管路吹污、氣密性試驗、真空試驗和充注制冷劑檢漏試驗,技術數據應符合產品技術文件和國家現行標準的有關規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:旁站觀察,查閱試驗及試運行記錄。8.2.11 吸收式制冷機組的安裝應符合下列規定: l 吸收式制冷機組的產品的性能、技術參數應符合設計要求。 2 吸收式機組安裝后,設備內部應沖洗干凈。 3 機組的真空試驗應合格。 4 直燃型吸收式制冷機組排煙管的出口應設置防雨帽、防風罩和避雷針,燃油油箱上不得采用玻璃管式油位計。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:旁站、觀察、查閱產品性能檢驗報告和施工記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1943 0

冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得將套管作為管道支...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6057 0

風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。4.1一般規定4.1.5 鍍鋅鋼板及含有各類復合保護層的鋼板應采用咬口連接或鉚接,不得采用焊接連接。4.1.7 凈化空調系統風管的材質應符合下列規定: 1 應按工程設計要求選用。當設計無要求時,宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于lOOg/。 2 當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。4.2主控項目4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4280 0

室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。 8.2主控項目8.2.9 多聯機空調(熱泵)系統的安裝應符合下列規定: 1 多聯機空調(熱泵)系統室內機、室外機產品的性能、技術參數等應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。 2 室內機、室外機的安裝位置、高度應符合設計及產品技術的要求,固定應可靠。室外機的通風條件應良好。 3 制冷劑應根據工程管路系統的實際情況,通過計算后進行充注。 4 安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱試驗記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6871 0

室外機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室外機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。8.3一般項目8.3.6 多聯機空調系統的安裝應符合下列規定: l 室外機的通風應通暢,不應有短路現象,運行時不應有異常噪聲。當多臺機組集中安裝時,不應影響相鄰機組的正常運行。 2 室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施。 3 風管式室內機的送、回風口之間,不應形成氣流短路。風口安裝應平整,且應與裝飾線條相一致。 4 室內外機組間冷媒管道的布置應采用合理的短捷路線,并應排列整齊。 檢查數量:...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6632 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信