過濾吸收器、防爆波活門、防爆超壓排氣活門等專用設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

過濾吸收器、防爆波活門、防爆超壓排氣活門等專用設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例


過濾吸收器、防爆波活門、防爆超壓排氣活門等專用設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按材料、系統類別劃分檢驗批。
6.2主控項目
6.2.7 風管部件的安裝應符合下列規定:
    1 風管部件及操作機構的安裝應便于操作。
    2 斜插板風閥安裝時,閥板應順氣流方向插入;水平安裝時,閥板應向上開啟。
    3 止回閥、定風量閥的安裝方向應正確。
    4 防爆波活門、防爆超壓排氣活門安裝時,穿墻管的法蘭和在軸線視線上的杠桿應鉛垂,活門開啟應朝向排氣方向,在設計的超壓下能自動啟閉。關閉后,閥盤與密封圖貼合應嚴密。
    5 防火閥、排煙閥(口)的安裝位置、方向應正確。位子防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻表而不應大于200mm.
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:吊垂、手扳、尺量、觀察檢查。
7.3.12 現場組裝靜電除塵器除應符合設備技術文件外,尚應符合下列規定:
    1 陽極板組合后的陽極排平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。
    2 陰極小框架組合后主平面的平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。
    3 陰極大框架的整體平面度允許偏差應為l5mm,整體對角線允許偏差應為lOmm。
    4 陽極板高度小于或等于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為5mm。陽極板高度大于7m的電除塵器,陰、陽極間距允許偏差應為10mm。
    5 振打錘裝置的固定應可靠,振打錘的轉動應靈活。錘頭方向應正確,振打錘錘頭與振打砧之間應保持良好的線接觸狀態,接觸長度應大于錘頭厚度的70%。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查及查閱施工記錄。
6.3一般項目
6.3.8 風閥的安裝應符合下列規定:
    1 風閥應安裝在便于操作及檢修的部位。安裝后,手動或電動操作裝置應靈活可靠,閥板關閉應嚴密。
    2 直徑或長邊尺寸大于或等于630mm的防火閥,應設獨立支、吊架。
    3 排煙閥(排煙口)及手控裝置(包括鋼索預埋套管)的位置應符合設計要求。鋼索預埋套管彎管不應大于2個,且不得有死彎及癟陷;安裝完畢后應操控自如,無卡澀等現象。
    4 除塵系統吸入管段的調節閥,宜安裝在垂直管段上。
    5 防爆波懸擺活門、防爆超壓排氣活門和自動排氣活門安裝時,位置的允許偏差應為lOmm,標高的允許偏差應為士5mm,框正、側面與平衡錘連桿的垂直度允許偏差應為5mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
7.3.17 高效過濾器與層流罩的安裝應符合下列規定:
    l 安裝高效過濾器的框架應平整清潔,每臺過濾器的安裝框架的平整度允許偏差應為1mm。
    2 機械密封時,應采用密封墊料,厚度宜為6mm~8mm,密封墊料應平整。安裝后墊料的壓縮應均勻,壓縮率宜為25%~30%。
    3 采用液槽密封時,槽架應水平安裝,不得有滲漏現象,槽內不應有污物和水分,槽內密封液高度不應超過2/3槽深。密封液的熔點宜高于50℃。
    4 潔凈層流罩安裝水平度偏差的應為1‰,高度允許偏差應為1mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。

其他類似問題

過濾吸收器、防爆波活門、防爆超壓排氣活門等專用設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 過濾吸收器、防爆波活門、防爆超壓排氣活門等專用設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。6.2主控項目6.2.7 風管部件的安裝應符合下列規定: 1 風管部件及操作機構的安裝應便于操作。位子防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻表而不應大于200mm. 檢查數量:按I方案。 檢查方法:吊垂、手扳、尺量、觀察檢查。7.3.12 現場組裝靜電除塵器除應符合設備技術文件外,尚應符合下列規定: 1 陽極板組合后的陽極排平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。 2 陰極小框架組合后主平面的平面度允許偏差應為5mm,對角線允許偏差應為lOmm。 3 陰極大框架的整體平面度允許偏差應為l5m...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2958 0

中、高效過濾器及風機過濾器機組等末端設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 中、高效過濾器及風機過濾器機組等末端設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。 2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。 3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措...閱讀全文

Better me 2018-08-09 4202 0

消聲器、換熱器等設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 消聲器、換熱器等設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。 5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出風口,必須裝設防護罩...閱讀全文

Better me 2018-08-09 3573 0

電加熱器、加濕器等設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 電加熱器、加濕器等設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出風口,必須裝設防護罩、防護網或采取其他安全防護措施。 檢查數量:全數檢查...閱讀全文

Better me 2018-08-09 4081 0

燃氣或燃油設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 燃氣或燃油設備安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.1 制冷機組及附屬設備的安裝應符合下列規定: 1 制冷(熱)設備、制冷附屬設備產品性能和技術參數應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 設備的混凝土基礎應進行質量交接驗收,且應驗收合格。 3 設備安裝的位置、標高和管口方向應符合設計要求。采用地腳螺栓固定的制冷設備或附屬設備,墊鐵的放置位置應正確,接觸應緊密,每組墊鐵不應超過3塊;螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、核對設備型號、規格;查閱產品質量合格證書、性能檢驗報告和施工記錄。8.2.4 燃油管道系統必須設置可靠的防靜電接地裝置。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、查閱試驗記錄。8.2.5 燃氣管道的安裝必須符合下列規定: 1 燃氣系統管道與機組的連接不得使用非金屬軟管。 2 當燃氣供氣管道壓力大于5kPa時,焊縫無損檢測應按設計要求執行;當設計無規定時,應對全部焊縫進行無損檢測并合格。 3 燃氣管道吹掃和壓力試驗的介質應采用空氣或氮氣,嚴禁采...閱讀全文

Better me 2018-08-10 3009 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信