亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2018-08-08 16:32:05 樓主

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)表格示例——

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)


工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)表格填寫說明——

一、填寫依據
   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按系統類別劃分檢驗批。
11.2主控項目
11.2.3 系統非設計滿負荷條件下的聯合試運轉及調試應符合下列規定:
    1 系統總風量調試結果與設計風量的允許偏差應為-5%~+10%,建筑內各區域的壓差應符合設計要求。
    2 變風量空調系統聯合調試應符合下列規定:
     1)系統空氣處理機組應在設計參數范圍內對風機實現變頻調速;
     2)空氣處理機組在設計機外余壓條件下,系統總風量應滿足本條文第1款的要求,新風量的允許偏差應為0~+10%;
     3)變風最末端裝置的最大風量調試結果與設計風量的允許偏差應為0~+15%;
     4)改變各空調區域運行工況或室內溫度設定參數時,該區域變風量末端裝置的風閥(風機)動作(運行)應正確;
     5)改變室內溫度設定參數或關閉部分房間空調末端裝置時,空氣處理機組應自動正確地改變風量;
     6)應正確顯示系統的狀態參數。
    3 空調冷(熱)水系統、冷卻水系統的總流量與設計流量的偏差不應大于lO%。
    4 制冷(熱泵)機組進出口處的水溫應符合設計要求。
    5 地源(水塬)熱泵換熱器的水溫與流量應符合設計要求。
    6 舒適空調與恒溫、恒濕空調室內的空氣溫度、相對濕度及波動范圍應符合或優于設計要求。
    檢查數量:第1、2款及第4款的舒適性空調,接I方案;第3、5、6款及第4款的恒溫、恒濕空調系統,全數檢查。
    檢查方法:調整控制模式,旁站、觀察、查閱調試記錄。
11.2.4 防排煙系統聯合試運行與調試后的結果,應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、旁站、查閱調試記錄。
11.2.5 凈化空調系統除應符合本規范第11.2.3條的規定外,尚應符合下列規定:
    1 單向流潔凈室系統的系統總風量允許偏差應為0~+10%,室內各風口風量的允許偏差應為O~+15%。
    2 單向流潔凈室系統的室內截面平均風速的允許偏差應為0~+10%,且截面風速不均勻度不應大于0.25。
    3 相鄰不同級別潔凈室之間和潔凈室與非潔凈室之間的靜壓差不應小于5Pa,潔凈室與室外的靜壓差不應小于1OPa。
    4 室內空氣潔凈度等級應符合設計要求或為商定驗收狀態下的等級要求。
    5 各類通風、化學實驗柜、生物安全柜在符合或優于設計要求的負壓下運行應正常。
    檢查數量:第3款,按I方案;第1、2、4、5款,全數檢查。
    檢查方法:檢查、驗證調試記錄,按本規范附錄E進行測試校核。
11.2.6 蓄能空調系統的聯合試運轉及調試應符合下列規定:
    1 系統中載冷劑的種類及濃度應符合設計要求。
    2 在各種運行模式下系統運行應正常平穩;運行模式轉換時,動作應靈敏正確。
    3 系統各項保護措旌反應應靈敏,動作應可靠。
    4 蓄能系統在設計最大負荷工況下運行應正常。
    5 系統正常運轉不應少于一個完整的蓄冷一釋冷周期。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、旁站、查閱調試記錄。
11.2.7 空調制冷系統、空調水系統與空調風系統的非設計滿負荷條件下的聯合試運轉及調試,正常運轉不應少于8h,除塵系統不應少于2h。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、旁站、查閱調試記錄。
11.3一般項目
11.3.2 通風系統非設計滿負荷條件下的聯合試運行及調試應符合下列規定:
    l 系統經過風量平衡調整,各風口及吸風罩的風量與設計風量的允許偏差不應大于15%。
    2 設備及系統主要部件的聯動應符合設計要求,動作應協調正確,不應有異?,F(xiàn)象。
    3 濕式除塵與淋洗設備的供、排水系統運行應正常。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:按本規范附錄E進行測試,校核檢查、查驗調試記錄。
11.3.3 空調系統非設計滿負荷條件下的聯合試運轉及調試應符合下列規定:
    1 空調水系統應排除管道系統中的空氣,系統連續運行應正常平穩,水泵的流量、壓差和水泵電機的電流不應出現10%以上的波動。
    2 水系統平衡調整后,定流量系統的各空氣處理機組的水量應符合設計要求,允許偏差應為15%;變流量系統的各空氣處理機組的水流量應符合設計要求,允許偏差應為10%。
    3 冷水機組的供回水溫度和冷卻塔的出水溫度應符合設計要求;多臺制冷機或冷卻塔并聯運行時,各臺制冷機及冷卻塔的水流量與設計流量的偏差不應大于10%。
    4 舒適性空調的室內溫度應優于或等于設計要求,恒溫恒濕和凈化空調的室內溫、濕度應符合設計要求。
    5 室內(包括凈化區域)噪聲應符合設計要求,測定結果可采用Nc或dB(A)的表達方式。
    6 環境噪聲有要求的場所,制冷、空調設備機組應按現行國家標準《采暖通風與空氣調節設備噪聲聲功率級的測定工程法》GB 9068的有關規定進行測定。
    7 壓差有要求的房間、廳堂與其他相鄰房間之間的氣流流向應正確。
    檢查數量:第1、3款全數檢查,第2款及第4款~第7款,按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察、旁站、用儀器測定、查閱調試記錄。
11.3.4 蓄能空調系統聯合試運轉及調試應符合下列規定:
    l 單體設備及主要部件聯動應符合設計要求,動作應協調正確,不應有異常。
    2 系統運行的充冷時間、蓄冷量、冷水溫度、放冷時間等應滿足相應工況的設計要求。
    3 系統運行過程中管路不應產生凝結水等現象。
    4 自控計量檢測元件及執行機構工作應正常,系統各項參數的反饋及動作應正確、及時。
    檢查數量:全數檢查。
檢查方法:旁站觀察、查閱調試。
11.3.5 通風與空調工程通過系統調試后,監控設備與系統中的檢測元件和執行機構應正常溝通,應正確顯示系統運行的狀態,并應完成設備的連鎖、自動調節和保護等功能。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:旁站觀察,查閱調試記錄。

其他類似問題

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)表格示例—— 工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按系統類別劃分檢驗批。11.2主控項目11.2.3 系統非設計滿負荷條件下的聯合試運轉及調試應符合下列規定: 1 系統總風量調試結果與設計風量的允許偏差應為-5%~+10%,建筑內各區域的壓差應符合設計要求。 2 變風量空調系統聯合調試應符合下列規定: 1)系統空氣處理機組應在設計參數范圍內對風機實現變頻調速; 2)空氣處理機組在設計機外余壓條件下,系統總風量應滿足本條文第1款的要求,新風量的允許偏差應為0~+10%; 3)變風最末端裝置的最大風量調試結果與設計風量的允許偏差應為0~+15%; 4)改變各空調區域運行工況或室內溫度設定參數時,該區域變風量末端裝置的風閥(風機)動作(運行)應正確; 5)改變室內溫度設定參數或關閉部分房間空調末端裝置時,空氣處理機組應自動正確地改變風量; 6)應正確顯示系統的狀態參數。 3 空調冷(熱)水系統、冷卻水系統的總流量與設計流量的偏差不應大于lO%。 4 制冷(熱泵)機組進出口處的水溫應...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 7841 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3860 0

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格示例——工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按系統類別劃分檢驗批。11.2主控項目 11.2.2 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:1 通風機、空氣處理機組中的風機,葉輪旋轉方向應正確、運轉應平穩、應無異常振動與聲響,電機運行功率應符合設備技術文件要求。在額定轉速下連續運轉2h后,滑動軸承外殼最高溫度不得大于70℃,滾動軸承不得大于80℃。2 水泵葉輪旋轉方向應正確,應無異常振動和聲響,緊固連接部位應無松動,電機運行功率應符合設備技術文件要求。水泵連續運轉2h滑動軸承外殼最高溫度不得超過70℃,滾動軸承不得超過75℃。3 冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h,運行應無異常。冷卻塔本體應穩固、無異常振動。冷卻塔中風機的試運轉尚應符合本條第1款的規定。4 制冷機組的試運轉除應符合設備技術文件和現行國家標準《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》GB 50274的有關規定外,尚應符合下列規定:1)機組運轉應平穩、應無異常振動與聲響;2)各連接和密封部位不應有松動、漏氣、漏油等現象;3)吸、排氣的壓力和溫度應在正常工作范圍內;4)能量調節裝置及各保護繼電器、安全裝置的動作應正確、靈敏、可靠;5...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 8610 1

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3241 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 18308 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信