工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格示例——工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分按系統類別劃分檢驗批。11.2主控項目
11.2.2 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:1 通風機、空氣處理機組中的風機,葉輪旋轉方向應正確、運轉應平穩、應無異常振動與聲響,電機運行功率應符合設備技術文件要求。在額定轉速下連續運轉2h后,滑動軸承外殼最高溫度不得大于70℃,滾動軸承不得大于80℃。2 水泵葉輪旋轉方向應正確,應無異常振動和聲響,緊固連接部位應無松動,電機運行功率應符合設備技術文件要求。水泵連續運轉2h滑動軸承外殼最高溫度不得超過70℃,滾動軸承不得超過75℃。3 冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h,運行應無異常。冷卻塔本體應穩固、無異常振動。冷卻塔中風機的試運轉尚應符合本條第1款的規定。4 制冷機組的試運轉除應符合設備技術文件和現行國家標準《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》GB 50274的有關規定外,尚應符合下列規定:1)機組運轉應平穩、應無異常振動與聲響;2)各連接和密封部位不應有松動、漏氣、漏油等現象;3)吸、排氣的壓力和溫度應在正常工作范圍內;4)能量調節裝置及各保護繼電器、安全裝置的動作應正確、靈敏、可靠;5...閱讀全文