摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

16.1.3 等電位聯結安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.4節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第27章的規定外,尚應符合下列規定:

1 建筑物總等電位聯結端子板接地線應從接地裝置直接引入,各區域的總等電位聯結裝置應相互連通;

2 應在接地裝置兩處引連接導體與室內總等電位接地端子板相連接,接地裝置與室內總等電位連接帶的連接導體截面積,銅質接地線不應小于50mm2,鋼質接地線不應小于80mm2;

3 等電位接地端子板之間應采用螺栓連接,銅質接地線的連接應焊接或壓接,鋼質地線連接應采用焊接;

4 每個電氣設備的接地應用單獨的接地線與接地干線相連;

5 不得利用蛇皮管、管道保溫層的金屬外皮或金屬網及電纜金屬護層作接地線;不得將橋架、金屬線管作接地線。

【規范二 名稱及編號】《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2002)

【條文摘錄】

27建筑物等電位聯結

27.1主控項目

27.1.1建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。

27.1.2等電位聯結的線路最小允許截面應符合表27.1.2的規定:

27.2一般項目

27.2.1等電位聯結的可接近裸露導體或其他金屬部件、構件與支線連接應可靠,熔焊、釬焊或機械緊固應導通正常。

27.2.2需等電位聯結的高級裝修金屬部件或零件,應有專用接線螺栓與等電位聯結支線連接,且有標識;連接處螺帽緊固、防松零件齊全。

其他類似問題

等電位聯接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 等電位聯接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.3 等電位聯結安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.4節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-200...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3935 0

建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄25.1主控項目25.1.1 建筑物等電位聯結的范圍、形式、方法、部位及聯結導體的材料和截面積應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中核對設計文件觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄,核查產品質量證明文件、材料進場驗收記錄。25.1.2 需做等電位聯結的外露可導電部分或外界可導電部分的連接應可靠。采用焊接時,應符合本規范第22.2.2條的規定;采用螺栓連接時,應符合本規范第23.2.1條第2款的規定,其螺栓、墊圈、螺母等應為熱鍍鋅制品,且應連接牢固。 檢查數量:按總數抽查10%,且不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查。25.2一般項目25.2.1 需做等電位聯結的衛生間內金屬部件或零件的外界可導電部分,應設置專用接線螺栓與等電位聯結導體連接,并應設置標識;連接處螺帽應緊固、防松零件應齊全。 檢查數量;按連接點總數抽查10%,且不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查和手感檢查。25.2.2 當等電位聯結導體在地下暗敷時,其導體間的連接不得采用螺栓壓接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 10752 0

建筑物等電位聯接檢驗批鐘檢驗批容量如果是20處,那么下面主控項目和一般項目的實際抽樣數量為多少,不要復制規范給我,我要簡明扼要的數字...閱讀全文

◇╮ 靜守?這份情 2016-01-24 3158 2

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5024 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次。恢復供電時的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2850 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信