亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2018-08-08 10:10:51 樓主

安全技術防范系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

安全技術防范系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)

【條文摘錄】

19 安全技術防范系統

19.0.1 安全技術防范系統可包括安全防范綜合管理系統、入侵報警系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統,電子巡查系統和停車庫(場)管理系統等于系統。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。

19.0.2 高風險對象的安全技術防范系統除應符合本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準的規定。

19.0.3 安全技術防范系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,對于列入國家強制性認證產品目錄的安全防范產品尚應檢查產品的認證證書或檢測報告。

19.0.4 安全技術防范系統檢測應符舍下列規定;

1 子系統功能應按設計要求逐項檢測;

2 攝像機、探測器、出入口識讀設備、電子巡查信息識讀器等設備抽檢的數量不應低于20%,且不應少于3臺,數量少于3臺時應全部檢測;

3 抽檢結果全部符合設計要求的,應判定子系統檢測合格。

4 全部子系統功能檢測均合格的,系統檢測應判定為合格。

19.0.5 安全防范綜合管理系統的功能檢測應包括下列內容:

1 布防/撤防功能;

2 監控圖像、報警信息以及其他信息記錄的質最和保存時間;

3 安全技術防范系統中的各子系統之間的聯動;

4 與火災自動報警系統和應急響應系統的聯動、報警信號的輸出接口;

5 安全技術防范系統中的各子系統對監控中心控制命令的響應準確性和實時性;

6 監控中心對安全技術防范系統中的各于系統工作狀態的顯示、報警信息的準確性和實時性。

19.0.6 視頻安陸監控系統的檢測應符合下列規定:

1 應檢測系統控制功能、監視功能、顯示功能、記錄功能、同放功能,報警聯動功能和圖像丟失報警功能等,并應接現行用家標準《安全防范工程技術規范》GB 50348中有關視頻安防監控系統檢驗項目、檢驗要求及測試方法的規定執行;

2 對于數字視頻安防監控系統,還應檢測下列內容:

1)具有前端存儲功能的網絡攝像機及編碼設備進行圖像信息的存儲;

2)視頻智能分析功能;

3)音視頻存儲、同放和檢索功能;

4)報警預錄和音視頻同步功能;

5)用像質量的穩定性和顯示延遲。

19.0.7 入侵報警系統的檢測應包括入侵報警功能、防破壞及故障報警功能、記錄及顯示功能、系統自檢功能、系統報警響應時間、報警復核功能、報警聲級、報警優先功能等,并應按現行國家標準《安全防范工程技術規范》GB 50348中有關入侵報警系統檢驗項目、檢驗要求及測試方法的規定執行。

19.0.8 出入口控制系統的檢測應包括出入目標識讀裝置功能、信息處理/控制設普功能、執行機構功能、報警功能和訪客對講功能等,并應接現行國家標準《安全防范工程技術規范》GB 50348中有關出入口控制系統檢驗項目、檢驗要求及測試方法的規定執行。

19.0.9 電子巡查系統的檢測應包括巡查設置功能、記錄打印功能、管理功能等,并應按現行國家標準《安全防范工程技術規范》GB50348中有關電子巡查系統檢驗項目、檢驗要求及測試方法的規定執行。

19.0.10 停車庫(場)管理系統的檢測應符合下列規定;

1 應檢測識別功能、控制功能、報警功能、出票驗票功能、管理功能和顯示功能等,并應按現行國家標準《安全防范工程技術規范》GB 50348中有關停車庫(場)管理系統檢驗項目、檢驗要求及測試方法的規定執行。

2 應檢測緊急情況下的人工開閘功能。

19.0.11 安全技術防范系統檢測時,應檢查監控中心管理軟件中電子地圖顯示的設備位置,且與現場位置一致的應判定為合格。

19.0.12 安全技術防范系統的安全性及電磁兼容性檢測應符合現行國家標準《安全防范工程技術規范》GB 50348的有關規定。

19.0.13 安全技術防范系統中的各子系統可分別進行驗收。

其他類似問題

安全技術防范系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全技術防范系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 19 安全技術防范系統 19.0.1 安全技術防范系統可包括安全防范綜合管理系統、入侵報警系統、視頻安防監控系統、出入口控制系統,電子巡查系統和停車庫(場)管理系統等于系統。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 19.0.2 高風險對象的安全技術防范系統除應符合本規范的規定外,尚應符合國家現行有關標準的規定。 19.0.3 安全技術防范系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,對于列入國家強制性認證產品目錄的安全防范產品尚應檢查產品的認證證書或檢測報告。 19.0.4 安全技術防范系統檢測應符舍下列規定; 1 子系統功能應按設計要求逐項檢測; 2 攝像機、探測器、出入口識讀設備、電子巡查信息識讀器等設備抽檢的數量不應低于20%,且不應少于3臺,數量少于3臺時應全部檢測; 3 抽檢結果全部符合設計要求的,應判定子系統檢測合格。 4 全部子系統功能檢測均合格的,系統檢測應判定為合格。 19.0.5 安全防范綜合管理系統的功能檢測應包括下列內容: 1 布防/撤防功能; 2 監控圖...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 5139 0

安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2669 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次。恢復供電時的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2849 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4736 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文