時鐘系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——時鐘系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013)【條文摘錄】15 時鐘系統15.0.1 時鐘系統測試方法應符合現行行業標準《時間同步系統》Q(chēng)B/T 4054的相關規定。15.0.2 時鐘系統檢測應以接收及授時功能為主,其他功能為輔。15.0.3 時鐘系統檢測時,應檢測母鐘與時標信號接收器同步、母鐘對子鐘同步校時的功能,檢測結果符合設計要求的應判定為 .合格。15.0.4 時鐘系統檢測時,應檢測平均瞬時日差指標,檢測結果符合下列條件的應判定為合格:1 石英諧振器一級母鐘的平均瞬時日差不大于0.01s/d;2 石英諧振器二級母鐘的平均瞬時日差不大于0.1s7d;3 子鐘的平均瞬時日差在(-1.00~+1.00)s/d。15.0.5 時鐘系統檢測時,應檢測時鐘顯示的同步偏差,檢測結果符合下列條件的應判定為合格:1 母鐘的輸出口同步偏差不大于50ms;2 子鐘與母鐘的時間顯示偏差不大于1s。15.0.6 時鐘系統檢測時,應檢測授時校準功能,檢測結果符合下列條件的應判定為合格:1 一級母鐘能可靠接收標準時間信號及顯示標準時間,并向各二級母鐘輸出標準時間信號;無標準時間信號時,一級母鐘能正常運行;2 二級母鐘能可靠接收一級母鐘提供的標準時間信號,并向子鐘輸出標準時間信號;無一級母...閱讀全文