梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國?凳┣恐菩圓啡現さ牟紡柯薊蚴凳┥砜芍ず蛻賢砜芍す芾淼牟酚脅分柿考觳椋戳腥氳牟芬燦Π垂娑ǔ絳蟯ü分柿考觳夂蠓嬌墑褂?

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

4.5 質量控制

4.5.1 主控項目應符合下列規定:

1 敷設在豎井內和穿越不同防火分區的橋架及線管的孔洞,應有防火封堵;

2 橋架、線管經過建筑物的變形縫處應設置補償裝置,線纜應留余量;

3 線纜兩端應有防水、耐摩擦的永久性標簽,標簽書寫應清晰、準確;

4 橋架、線管及接線盒應可靠接地;當采用聯合接地時,接地電阻不應大于1Ω。

4.5.2 一般項目應符合下列規定:

1 橋架切割和鉆孔后,應采取防腐措施,支吊架應做防腐處理;

2 線管兩端應設有標志,并應穿帶線;

3 線管與控制箱、接線箱、拉線盒等連接時應采用鎖母,線管、箱盒應固定牢固;

4 吊頂內配管,宜使用單獨的支吊架固定,支吊架不得架設在龍骨或其他管道上;

5 套接緊定式鋼管連接處應采取密封措施;

6 橋架應安裝牢固、橫平豎直,無扭曲變形;

7 橋架、線管內線纜間不應擰絞,線纜間不得有接頭。

摘錄三:

13.2.1 橋架、管線敷設除應執行國家標準《火災自動報警系統施工及驗收規范》 GB 50166-2007 第3.2節的規定和本規范第4章的規定外,尚應符合下列規定:

1 火災自動報警系統的線纜應使用橋架和專用線管敷設;。

3 橋架、金屬線管應作保護接地。

其他類似問題

梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄 11.1主控項目 11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定: 1 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接:全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。 2 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。 3 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 檢查數量:第1款全數檢查,第2款和第3款按每個檢驗批的梯架或托盤或槽盒的連接點數量各抽查10%,且各不得少于2個點。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。 11.1.2電纜梯架、托盤和槽盒轉彎、分支處宜采廂專用連接配件,其彎曲半徑不應小于梯架、托盤和槽盒內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑應符合表11.1.2的規定。 檢查數量:按每個檢驗批的梯架、托盤或槽盒的彎頭數量各抽查10%,且各不得少于1個彎頭。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 25247 1

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不?闌鴟智那偶薌跋吖艿目錐矗τ蟹闌鴟舛? ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2663 0

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國?凳┣恐菩圓啡現さ牟紡柯薊蚴凳┥砜芍ず蛻賢砜芍す芾淼牟酚脅分柿考觳椋戳腥氳牟芬燦Π垂娑ǔ絳蟯ü分柿考觳夂蠓嬌墑褂? 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不同防火分區的橋架及線管的孔洞,應有防火封堵; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3956 0

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的?柿考觳橛Πò踩浴⒖煽啃約暗绱偶嬡菪緣認钅浚⒂τ繕Ъ頁鼉呦嚶觳獗ǜ妗?/p> 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不同防火分區的橋架及線管的孔洞,應有防火封堵...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4713 0

售前客服