1 電話交換設備安裝前,應對機房的環境條件進行檢查,機房的環境條件應滿足行業標準《固定電話交換設備安裝工程設計規范》YD/ T 5076-2005中第14章中的相關規定;
2 應按工程設計平面圖安裝交換機機柜,上下兩端垂直偏差不應大于3 mm;
3交換機機柜內部接插件與機架應連接牢固;
4 機柜應排列成直線,每5m誤差不應大于5 mm;
5 機柜安裝應位置正確、柜列安裝整齊、相鄰機柜緊密靠攏,柜面銜接處無明顯高低不平;
6 總配線架安裝位置應符合設計要求;
7 各種配線架各直列上下兩端垂直偏差不應大于3 mm,底座水平誤差每米不大于2 mm;
8 各種文字和符號標志應正確、清晰、齊全;
9 終端設備應配備完整、安裝就位、標志齊全、正確;
10 機架、配線架應按施工圖的抗震要求進行加固;
11 直流電源線連同所接的列內電源線,應測試正負線間和負線對地間的絕緣電阻,絕緣電阻均不得小于1MΩ;
12 交換系統使用的交流電源線芯線間和芯線對地的絕緣電阻均不得小于1 MΩ;
13 交換系統用的交流電源線應有保護接地線;
14 交換機設備通電前,應對下列內容進行檢查:
1) 各種電路板數量、規格、接線及機架的安裝位置應與施工圖設計文件相符且標識齊全正確;
2) 各機架所有的熔斷器規格應符合要求,檢查各功能單元電源開關應處于關閉狀態;
3) 設備的各種選擇開關應置于初始位置;
4) 設備的供電電源線,接地線規格應符合設計要求,并端接應正確、牢固。
15 應測量機房主電源輸入電壓,確定正常后,方可進行通電測試。