品茗施工資料編制
品茗投標系列軟件
鍋爐安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)
【條文摘錄】
13.1 一般規定
13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。
13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。
13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。
13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。
13.2 鍋爐安裝
主控項目
?????????13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。
?????????![]()
13.2.2 非承壓鍋爐,應嚴格按設計或產品說明書的要求施工。鍋筒頂部必須敞口或裝設大氣連通管,連通管上不得安裝閥門。
檢驗方法:對照設計圖紙或產品說明書檢查。
13.2.3 以天然氣為燃料的鍋爐的天然氣釋放管或大氣排放管不得直接通向大氣,應通向貯存或處理裝置。
檢驗方法:對照設計圖紙檢查。
13.2.4 兩臺或兩臺以上燃油鍋爐共用一個煙囪時,每一臺鍋爐的煙道上均應配備風閥或擋板裝置,并應具有操作調節和閉鎖功能。
檢驗方法:觀察和手扳檢查。
13.2.5 鍋爐的鍋筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低處排污閥及排污管道不得采用螺紋連接。
檢驗方法:觀察檢查。
13.2.6 鍋爐的汽、水系統安裝完畢后,必須進行水壓試驗。水壓試驗的壓力應符合表13.2.6 的規定。
注:①工作壓力P對蒸汽鍋爐指鍋筒工作壓力,對熱水鍋爐指鍋爐額定出水壓力;
②鑄鐵鍋爐水壓試驗同熱水鍋爐;
②非承壓鍋爐水壓試驗壓力為0.2MPa,試驗期間壓力應保持不變。
檢驗方法:
1. 在試驗壓力下10min內壓力降不超過0.02MPa;然后降至工作壓力進行檢查,壓力不降,不滲、不漏;
2. 觀察檢查,不得有殘余變形,受壓元件金屬壁和焊縫上不得有水珠和水霧。
13.2.7 機械爐排安裝完畢后應做冷態運轉試驗,連續運轉時間不應少于8h。
檢驗方法:觀察運轉試驗全過程。
13.2.8 鍋爐本體管道及管件焊接的焊縫質量應符合下列規定:
1. 焊縫表面質量應符合本規范第11.2.10條的規定。
2. 管道焊口尺寸的允許偏差應符合本規范表5.3.8的規定。
3. 無損探傷的檢測結果應符合鍋爐本體設計的相關要求。
檢驗方法:觀察和檢驗無損探傷檢測報告。
一般項目
13.2.9 鍋爐安裝的坐標、標高、中心線和垂直度的允許偏差應符合表13.2.9的規定。
????????![]()
13.2.10 組裝鏈條爐排安裝的允許偏差應符合表13.2.10的規定。
???????????![]()
13.2.11 往復爐排安裝的允許偏差應符合表13.2.11的規定。
??????????![]()
13.2.12 鑄鐵省煤器破損的肋片數不應大于總肋片數的5%,有破損肋片的根數不應大于總根數的10%。鑄鐵省煤器支承架安裝的允許偏差應符合表13.2.12的規定。
???????????![]()
13.2.13 鍋爐本體安裝應按設計或產品說明書要求布置坡度并坡向排污閥。
檢驗方法:用水平尺或水準儀檢查。
13.2.14 鍋爐由爐底送風的風室及鍋爐底座與基礎之間必須封、堵嚴密。
檢驗方法:觀察檢查。
13.2.15 省煤器的出口處(或入口處)應按設計或鍋爐圖紙要求安裝閥門和管道。
檢驗方法:對照設計圖紙檢查。
13.2.16 電動調節閥門的調節機構與電動執行機構的轉臂應在同一平面內動作,傳動部分應靈活、無空行程及卡阻現象,其行程及伺服時間應滿足使用要求。
檢驗方法:操作時觀察檢查。
其他類似問題
鍋爐安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鍋爐安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.1 一般規定 13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。 13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范、規程和標準的規定。 13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行。 13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。 13.2 鍋爐安裝 主控項目 13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。 ????????? 13.2.2 非承壓鍋爐,應嚴格按設計或產品說明書的要求施工。鍋筒頂部必須敞口或裝設大氣連通管,連通管上不得安裝閥門。 檢驗方法:對照設計圖紙或產品說明書檢查。 13.2.3 以天然氣為燃料的鍋爐的天然氣釋放管或大氣排放管不得直接通向大氣,應通向貯存或...閱讀全文
施工小茗 2018-08-07 2885 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 2162 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1984 0
UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文
Better me 2018-08-10 5024 0
輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文
施工小茗 2018-08-07 1841 0