室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.6 系統水壓試驗及調試 主控項目 8.6.1 采暖系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符臺設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 2 高溫熱水采暖系統,試驗壓力應為系統頂點工作壓力加0.4MPa。 3 使用塑料管及復合管的熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.2MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.4MPa。 檢驗方法:使用鋼管及復臺管的采暖系統應在試驗壓力下10min內壓力降不大于0.02MPa,降至工作壓力后檢查,不滲、不漏; 使用塑料管的采履系統應在試驗壓力下1h內壓力降不大于0.05MPa,然后降壓至工作壓力的1.15倍,穩壓2h,壓力降不大于0.03MPa,同時各連接處不滲、不漏。 8.6.2 系統試壓合格后,應對系統進行沖洗并清掃過濾器及除污器。 檢驗方法:現場觀察,直至排出水不含泥沙、鐵屑等雜質,且水色不渾濁為合格。 8.6.3 系統沖...閱讀全文