【名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)


【條文摘錄】

8.3 輔助設備及散熱器安裝

主控項目

8.3.1 散熱器組對后,以及整組出廠的散熱器在安裝之前應作水壓試驗。試驗壓力如設計無要求時應為工作壓力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

檢驗方法:試驗時間為2~3min,壓力不降且不滲不漏。

8.3.2 水泵、水箱、熱交換器等輔助設備安裝的質量檢驗與驗收應按本規范第4.4節和第13.6節的相關規定執行。

一般項目

8.3.3 散熱器組對應平直緊密,組對后的平直度應符合表8.3.3規定。

檢驗方法:拉線和尺量

8.3.4 組對散熱器的墊片應符合下列規定:

1. 組對散熱器墊片應使用成品,組對后墊片外露不應大于1mm。

2. 散熱器墊片材質當設計無要求時,應采用耐熱橡膠。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

8.3.5 散熱器支架、托架安裝,位置應準確,埋設牢固。散熱器支架、托架數量,應符合設計或產品說明書要求。如設計未注時,則應符合表8.3.5的規定。

檢驗方法:現場清點檢查

8.3.6 散熱器背面與裝飾后的墻內表面安裝距離,應符合設計或產品說明書要求。

如設計未注明,應為30mm。

檢驗方法:尺量檢查。

8.3.7 散熱器安裝允許偏差應符合表8.3.7的規定。

8.3.8 鑄鐵或鋼制散熱器表面的防腐及面漆應附著良好,色澤均勻,無脫落、起泡、流淌和漏涂缺陷。

檢驗方法:現場觀察。

其他類似問題

【名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.3 輔助設備及散熱器安裝 主控項目 8.3.1 散熱器組對后,以及整組出廠的散熱器在安裝之前應作水壓試驗。試驗壓力如設計無要求時應為工作壓力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗時間為2~3min,壓力不降且不滲不漏。 8.3.2 水泵、水箱、熱交換器等輔助設備安裝的質量檢驗與驗收應按本規范第4.4節和第13.6節的相關規定執行。 一般項目 8.3.3 散熱器組對應平直緊密,組對后的平直度應符合表8.3.3規定。 檢驗方法:拉線和尺量 8.3.4 組對散熱器的墊片應符合下列規定: 1. 組對散熱器墊片應使用成品,組對后墊片外露不應大于1mm。 2. 散熱器墊片材質當設計無要求時,應采用耐熱橡膠。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.3.5 散熱器支架、托架安裝,位置應準確,埋設牢固。散熱器支架、托架數量,應符合設計或產品說明書要求。如設計未注時,則應符合表8.3.5的規定。 檢驗方法:現場清點檢查 8.3.6 散熱器背面與裝飾后的墻內表面安裝距離,應符合設計或產品說明書要求。 如設計未注明,應為30mm。 檢驗方法:尺量檢查。 8.3.7 散熱器安裝允許偏差應符合表8.3.7的規...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3129 0

室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1805 0

室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.2.16 管道、金屬支架和設備的防腐和涂漆應附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察檢查。 8.3.8 鑄鐵或鋼制散熱器表面的防腐及面漆應附著良好,色澤均勻,無脫落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3582 0

室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.6 系統水壓試驗及調試 主控項目 8.6.1 采暖系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符臺設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 2 高溫熱水采暖系統,試驗壓力應為系統頂點工作壓力加0.4MPa。 3 使用塑料管及復合管的熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.2MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.4MPa。 檢驗方法:使用鋼管及復臺管的采暖系統應在試驗壓力下10min內壓力降不大于0.02MPa,降至工作壓力后檢查,不滲、不漏; 使用塑料管的采履系統應在試驗壓力下1h內壓力降不大于0.05MPa,然后降壓至工作壓力的1.15倍,穩壓2h,壓力降不大于0.03MPa,同時各連接處不滲、不漏。 8.6.2 系統試壓合格后,應對系統進行沖洗并清掃過濾器及除污器。 檢驗方法:現場觀察,直至排出水不含泥沙、鐵屑等雜質,且水色不渾濁為合格。 8.6.3 系統沖...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3796 0

室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8 室內采暖系統安裝 8.1 一般規定 8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。 8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條。 8. 2 管道及配件安裝 主控項目 8.2.1管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: 1. 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2. 氣、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3. 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。 檢驗方法:觀察,水平尺、拉線、尺量檢查。 8.2.2 補償器的型號、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。 8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求。安裝完后應根...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3466 0