低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——


低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

8.5 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝

8.5.1 地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。

檢驗方法:隱蔽前現場查看。

8.5.2 盤管隱蔽前必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。

檢驗方法:穩壓1h內壓力降不大于0.05MPa 且不滲不漏。

8.5.3加熱盤管彎曲部分不得出現硬折彎現象,曲率半徑應符合下列規定:

1.塑料管:不應小于管道外徑的8倍。

2.復合管:不應小于管道外徑的5倍。

檢驗方法:尺量檢查

一般項目

8.5.4分、集水器型號、規格、公稱壓力及安裝位置、高度等應符合設計要求。

檢驗方法:對照圖紙及產品說明書,尺量檢查。

8.5.5加熱盤管管徑、間距和長度應符合設計要求。間距偏差不大于±10mm。

檢驗方法:拉線和尺量檢查。

8.5.6防潮層、防水層、隔熱層及伸縮縫應符合設計要求。

檢驗方法:填充層澆灌前觀察檢查。

8.5.7填充層強度標號應符合設計要求。

檢驗方法:作試塊抗壓試驗。

其他類似問題

低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 低溫熱水地板輻射供暖系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.5 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝 8.5.1 地面下敷設的盤管埋地部分不應有接頭。 檢驗方法:隱蔽前現場查看。 8.5.2 盤管隱蔽前必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 檢驗方法:穩壓1h內壓力降不大于0.05MPa 且不滲不漏。 8.5.3加熱盤管彎曲部分不得出現硬折彎現象,曲率半徑應符合下列規定: 1.塑料管:不應小于管道外徑的8倍。 2.復合管:不應小于管道外徑的5倍。 檢驗方法:尺量檢查 一般項目 8.5.4分、集水器型號、規格、公稱壓力及安裝位置、高度等應符合設計要求。施工小茗 2018-08-07 2743 0

低溫熱水地板輻射采暖系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 低溫熱水地板輻射采暖系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2124 0

室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1805 0

室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統防腐檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.2.16 管道、金屬支架和設備的防腐和涂漆應附著良好,無脫皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察檢查。 8.3.8 鑄鐵或鋼制散熱器表面的防腐及面漆應附著良好,色澤均勻,無脫落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 檢驗方法:現場觀察。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3582 0

室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8.6 系統水壓試驗及調試 主控項目 8.6.1 采暖系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符臺設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 蒸汽、熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.1MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 2 高溫熱水采暖系統,試驗壓力應為系統頂點工作壓力加0.4MPa。 3 使用塑料管及復合管的熱水采暖系統,應以系統頂點工作壓力加0.2MPa作水壓試驗,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.4MPa。 檢驗方法:使用鋼管及復臺管的采暖系統應在試驗壓力下10min內壓力降不大于0.02MPa,降至工作壓力后檢查,不滲、不漏; 使用塑料管的采履系統應在試驗壓力下1h內壓力降不大于0.05MPa,然后降壓至工作壓力的1.15倍,穩壓2h,壓力降不大于0.03MPa,同時各連接處不滲、不漏。 8.6.2 系統試壓合格后,應對系統進行沖洗并清掃過濾器及除污器。 檢驗方法:現場觀察,直至排出水不含泥沙、鐵屑等雜質,且水色不渾濁為合格。 8.6.3 系統沖...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3796 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信