亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

江明
發帖時間:2018-08-03 15:10:42 樓主

陽臺外挑出1.8m,采用工字鋼懸挑腳手架,需外挑3m。軟件計算要采用下撐,才能通過。但查看現場實際操作,基本上沒見到采用下撐結構的。這一塊是如何計算通過的?請大神告知下。

江明
回帖時間:2018-08-03 17:13:19 1樓

僅懸挑6層,18米,應懸挑多大的型鋼?
云中飛鶴
回帖時間:2018-08-03 17:07:53 2樓

加大型鋼截面

其他類似問題

陽臺外挑出1.8m,采用工字鋼懸挑腳手架,需外挑3m。軟件計算要采用下撐,才能通過。但查看現場實際操作,基本上沒見到采用下撐結構的。這一塊是如何計算通過的?請大神告知下。...閱讀全文

江明 2018-08-03 3559 2

懸挑工字鋼下部斜撐,墻上支座鋼板怎么預埋?...閱讀全文

LOVEの耦γμ 2019-12-11 1824 1

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 1108 1

請問各位大神懸挑腳手架工字鋼在挑出1.6米陽臺處如何計算?必須要設計院出具計算方案嗎?陽臺支撐采用鋼管加頂托反頂是否可行呢?頂個兩層。 6米的工字鋼,求解...閱讀全文

豆豆414 2020-11-03 2303 3

懸挑架,陽臺為懸挑,規范不參與受力計算,所以轉角處該處工字鋼外挑長度有3m長,內部錨固長度為1m,最外部必須增加一條鋼絲繩斜拉參與計算。 現在問題是一般現場施工布置一根19.5的鋼絲繩斜拉最外端就可以了。但是我布置了兩根鋼絲繩 都計算不通過。這個計算不通過是不是可以直接忽視?該怎么和監理解釋?...閱讀全文

豆豆689 2017-01-11 7204 1