懸挑架,陽臺為懸挑,規范不參與受力計算,所以轉角處該處工字鋼外挑長度有3m長,內部錨固長度為1m,最外部必須增加一條鋼絲繩斜拉參與計算。

現在問題是一般現場施工布置一根19.5的鋼絲繩斜拉最外端就可以了。但是我布置了兩根鋼絲繩 都計算不通過。這個計算不通過是不是可以直接忽視?該怎么和監理解釋?

像我這樣的人
回帖時間:2022-10-13 10:37:46 1樓

是鋼絲繩的安全系數的設置影響,導致鋼絲繩的拉破力通不過,按要求調整鋼絲繩安全系數就行了

其他類似問題

懸挑架,陽臺為懸挑,規范不參與受力計算,所以轉角處該處工字鋼外挑長度有3m長,內部錨固長度為1m,最外部必須增加一條鋼絲繩斜拉參與計算。 現在問題是一般現場施工布置一根19.5的鋼絲繩斜拉最外端就可以了。但是我布置了兩根鋼絲繩 都計算不通過。這個計算不通過是不是可以直接忽視?該怎么和監理解釋?...閱讀全文

豆豆689 2017-01-11 7203 1

陽臺懸挑工字鋼...閱讀全文

雲帆遠航 2020-11-23 1108 1

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 1234 2

請問各位大神懸挑腳手架工字鋼在挑出1.6米陽臺處如何計算?必須要設計院出具計算方案嗎?陽臺支撐采用鋼管加頂托反頂是否可行呢?頂個兩層。 6米的工字鋼,求解...閱讀全文

豆豆414 2020-11-03 2303 3

我們工程需要布置懸挑腳手架,但是每一層塔樓都有一個三米的懸挑陽臺,如果把陽臺也算成懸挑長度的化那根據規范就要用到10M的工字鋼才能滿足要求,現項目決定讓懸挑陽臺受力,在下方搭設架子回頂,請問怎樣計算驗證受力是否復核要求?????...閱讀全文

大明 2016-06-29 9020 1