檐溝和天溝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

檐溝和天溝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。

摘錄二:

8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。

摘錄三:

8.3 檐溝和天溝

I 主控項目

8.3.1 檐溝、天溝的防水構造應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

8.3.2 檐溝、天淘的排水坡度應符合設計要求;溝內不得有滲漏和積水現象。

檢驗方法:坡度尺檢查和雨后觀察或淋水、蓄水試驗。

Ⅱ 一般項目

8.3.3 檐溝、天溝附加層鋪設應符合設計要求。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

8.3.4 檐溝防水層應由溝底翻上至外側頂部,卷材收頭應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴;涂膜收頭應用防水涂料多遍涂刷。

檢驗方法:觀察檢查。

8.3.5 檐溝外側頂部及側面均應抹聚合物水泥砂漿,其下端應做成鷹嘴或滴水槽。

檢驗方法:觀察檢查。

其他類似問題

檐溝和天溝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 檐溝和天溝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.3 檐溝和天溝 I 主控項目 8.3.1 檐溝、天溝的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.3.2 檐溝、天淘的排水坡度應符合設計要求;溝內不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:坡度尺檢查和雨后觀察或淋水、蓄水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.3.3 檐溝、天溝附加層鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.3.4 檐溝防水層應由溝底翻上至外側頂部,卷材收頭應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴;涂膜收頭應用防水涂料多遍涂刷。 檢驗方法:觀察檢查。 8.3.5 檐溝外側頂部及側面均應抹聚合物水泥砂漿,其下端應做成鷹嘴或滴水槽。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 6104 0

梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄 11.1主控項目 11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定: 1 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接:全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。 2 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。 3 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 檢查數量:第1款全數檢查,第2款和第3款按每個檢驗批的梯架或托盤或槽盒的連接點數量各抽查10%,且各不得少于2個點。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。 11.1.2電纜梯架、托盤和槽盒轉彎、分支處宜采廂專用連接配件,其彎曲半徑不應小于梯架、托盤和槽盒內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑應符合表11.1.2的規定。 檢查數量:按每個檢驗批的梯架、托盤或槽盒的彎頭數量各抽查10%,且各不得少于1個彎頭。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 25249 1

女兒墻和山墻檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 女兒墻和山墻檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.4 女兒墻和山墻 I 主控項目 8.4.1 女兒墻和山墻的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.4.2 女兒墻和山墻的壓頂向內排水坡度不應小于5%,壓頂內側下端應做成鷹嘴或滴水槽。 檢驗方法:觀察和坡度尺檢查。 8.4.3 女兒墻和山墻的根部不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.4.4 女兒墻和山墻的泛水高度及附加層鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.4.5 女兒墻和山墻的卷材應滿粘,卷材收頭應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴。 檢驗方法:觀察檢查。 8.4.6 女兒墻和山墻的涂脫應直接涂刷至壓頂下,涂膜收頭應用防水涂料多遍涂刷。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5325 0

碎石墊層和碎磚墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 碎石墊層和碎磚墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨?煅椴揮ι儆?間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5851 0

砂墊層和砂石墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 砂墊層和砂石墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 4.1.7 基層的標高、坡度、厚度...閱讀全文

Better me 2018-08-03 7837 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信