亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-03 11:02:51 樓主

鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

5.1.5   各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:

1   同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。

2   同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。

5.1.6   檢查數量應符合下列規定:

1   木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。

2   特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。

摘錄二:

5.3   金屬門窗安裝工程

5.3.1   本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。

主控項目

5.3.2   金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.3.3   金屬門窗框和副框的安裝必須牢固。預埋件的數量、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求。

檢驗方法:  手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.3.4   金屬門窗扇必須安裝牢固,并應開關靈活、關閉嚴密,無倒翹。推拉門窗必須有防脫落措施。

檢驗方法:  觀察;開啟和善意檢查;手扳檢查。

5.3.4   推拉門窗扇意外脫落容易造成安全方面的傷害,對高層建筑情況更為嚴重,故規定推拉門窗扇必須有防脫落措施。

5.3.5   金屬門窗配件的型號、規格、數量應符合設計要求,安裝應牢固,位置應正確,功能應滿足使用要求。

檢驗方法:  觀察;開啟和關閉檢查;手扳檢查。

一般項目

5.3.6   金屬門窗表面應潔凈、平整、光滑、色澤一致,無銹蝕。大面應無劃痕、碰傷。漆膜或保護層應連續。

檢驗方法:  觀察。

5.3.7   鋁合金門窗推拉門窗扇開關力應不大于100N。

檢驗方法:  用彈簧秤檢查。

5.3.8   金屬門窗框與墻體之間的縫隙應填嵌飽滿,并采用密封膠密封。密封膠表面應光滑、順直,無裂紋。

檢驗方法:  觀察;輕敲門窗框檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.3.9   金屬門窗扇的橡膠密封條或毛氈密封條應安裝完好,不得脫槽。

檢驗方法:  觀察;開啟和關閉檢查。

5.3.10   有排水孔的金屬門窗,排水孔應暢通,位置和數量應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察。

5.3.11   鋼門窗安裝的留縫限值、允許偏差和檢驗方法應符合表5.3.11的規定。

5.3.12   鋁合金門窗安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表5.3.12的規定。

5.3.13   涂色鍍鋅鋼板門窗安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表5.3.13的規定。

其他類似問題

鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。 5.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。 2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。 摘錄二: 5.3 金屬門窗安裝工程 5.3.1 本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。 主控項目 5.3.2 金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2120 0

門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 12.4 門窗套制作與安裝工程 12.4.1 本節適用于門窗套制作與安裝工程的質量驗收。 12.4.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。 主控項目D 12.4.3 門窗套制作與安裝所使用材料的材質、規格、花紋和顏色、木材的燃燒性能等級和含水率、花崗石的放射性及人造木板的甲醛含量應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和復驗報告。 12.4.4 門窗套的造型、尺寸和固定方法應符合設計要求,安裝應牢固。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。 一般項目D 12.4.5 門窗套表面應平整、潔凈、線條順直、接縫嚴密、色澤一致,不得有裂縫、翹曲及損壞。 檢驗方法: 觀察。 12.4.6 門窗套安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.4.6的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 6090 0

門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗玻璃安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 5.6 門窗玻璃安裝工程 5.6.1 本節適用于平板、吸熱、反射、中空、夾層、夾絲、磨砂、鋼化、壓花玻璃等玻璃安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.6.2 玻璃的品種、規格、尺寸、色彩、圖案和涂膜朝向應符合設計要求。單塊玻璃大于1.5m2時應使用安全玻璃。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、性能檢測報告和進場驗收記錄。 5.6.3 門窗玻璃裁割尺寸應正確。安裝...閱讀全文

Better me 2018-08-03 7822 0

塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 5.4 塑料門窗安裝工程 5.4.1 本節適用于塑料門窗安裝工程的質量驗收。 主控項目 5.4.2 塑料門窗的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置、連接方式及填嵌密封處理應符合設計要求,內襯增強型鋼的壁厚及設置應符合國家現行產品標準的質量要求。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.4...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3755 0

涂色鍍鋅鋼板門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 涂色鍍鋅鋼板門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2272 0

售前客服