塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

塑料門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。
2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。
5.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。
2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。
摘錄二:
5.4 塑料門窗安裝工程
5.4.1 本節適用于塑料門窗安裝工程的質量驗收。
主控項目
5.4.2 塑料門窗的品種、類型、規格、尺寸、開啟方向、安裝位置、連接方式及填嵌密封處理應符合設計要求,內襯增強型鋼的壁厚及設置應符合國家現行產品標準的質量要求。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.3 塑料門窗框、副框和扇的安裝必須牢固。固定片或膨脹螺栓的數量與位置應正確,連接方式應符合設計要求。固定點應距窗角、中橫框、中豎框150—200mm,固定點間距應不大于600 mm。
檢驗方法: 觀察;手扳檢查:檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.4 塑料門窗拼樘料內襯增加型鋼的規格、壁厚必須符合設計要求,型鋼應與型材內腔緊密吻合,其兩端必須與洞口固定牢固。窗框必須與拼樘料連接緊密,固定點間距應不大于600 mm。
檢驗方法: 觀察;手扳檢查;尺量檢查;檢查進場驗收記錄。
5.4.4 拼樘料的作用不僅是連接多樘窗,而且起著重要的固定作用。故本規范從安全角度,對拼樘料作出了嚴格要求。
5.4.5 塑料門窗扇應開關靈活、關閉嚴密,無倒翹。推拉門窗扇必須有防脫落措施。
檢驗方法: 觀察;開啟和關閉檢查;手扳檢查。
5.4.6 塑料門窗配件的型號、規格、數量應符合設計要求,安裝應牢固,位置應正確,功能應滿足使用要求。
檢驗方法: 觀察;手扳檢查;尺量檢查。
5.4.7 塑料門窗框與墻體間縫隙應采用閉孔彈性材料填嵌飽滿,表面應采用密封膠密封。密封膠應粘結牢固,表面應光滑、順直、無裂紋。
檢驗方法: 觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.7 塑料門窗的線性膨脹系數較大,由于溫度升降易引起門窗變形或在門窗框與墻體間出現裂縫,為了防止上述現象,特規定塑料門窗框與墻體間縫隙應采用伸縮性能較好的閉孔彈性材料填嵌,并用密封膠密封。采用閉孔材料則是為了防止材料吸水導致連接件銹蝕,影響安裝強度。
一般項目
5.4.8 塑料門窗表面應潔凈、平整、光滑,大面應無劃痕、碰傷。
檢驗方法: 觀察。
5.4.9 塑料門窗扇的密封條不得脫槽。旋轉窗間隙應基本均勻。
5.4.10 塑料門窗扇的開關力應符合下列規定:
1 平開門窗扇平鉸鏈的開關力應不大于80N;滑撐鉸鏈的開關力應不大于80N,并不小于30N。
2 推拉門窗扇的開關力應不大于100N。
檢驗方法: 觀察;用彈簧秤檢查。
5.4.11 玻璃密封條與玻璃槽口的接縫應平整,不得卷邊、脫槽。
檢驗方法: 觀察。
5.4.12 排水孔應暢通,位置和數量應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察。
5.4.13 塑料門窗安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表5.4.13的規定。