亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-03 10:38:53 樓主

浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

7.1.8  木、竹面層的允許偏差和檢驗方法應符合表7.1.8的規定。

摘錄二:

7.4   浸漬紙層壓木質地板面層

7.4.1   浸漬紙層壓木質地板面層應采用條材或塊材,以空鋪或粘貼方式在基層上鋪設。

7.4.2   浸漬紙層壓木質地板面層可采用有墊層地板和無墊層地板的方式鋪設。有墊層地板時,墊層地板的材料和厚度應符合設計要求。

7.4.3   浸漬紙層壓木質地板面層鋪設時,相鄰板材接頭位置應錯開不小于300mm的距離;襯墊層、墊層地板及面層與柱、墻之間均應留出不小于10mm的空隙。

7.4.4   浸漬紙層壓木質地板面層采用無龍骨的空鋪法鋪設時,宜在面層與基層之間設置襯墊層,襯墊層的材料和厚度應符合設計要求;并應在面層與柱、墻之間的空隙內加設金屬彈簧卡或木楔子,其間距宜為200~300mm。

主控項目

7.4.5   浸漬紙層壓木質地板面層采用的地板、膠粘劑等應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

7.4.6   浸漬紙層壓木質地板面層采用的材料進入施工現場時,應有以下有害物質限量合格的檢測報告:

A1   地板中的游離甲醛(釋放量或含量);
A2   溶劑型膠粘劑中的揮發性有機化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯;
A3   水性膠粘劑中的揮發性有機化合物(VOC)和游離甲醛。

檢驗方法:  檢查檢測報告。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

7.4.7   木擱柵、墊木和墊層地板等應做防腐、防蛀處理;其安裝應牢固、平直,表面應潔凈。

檢驗方法:  觀察、行走、鋼尺測量等檢查和檢查驗收記錄。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

7.4.8   面層鋪設應牢固、平整;粘貼應無空鼓、松動。

檢驗方法:  觀察、行走、鋼尺測量、用小錘輕擊檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

7.4.9   浸漬紙層壓木質地板面層的圖案和顏色應符合設計要求,圖案應清晰,顏色應一致,板面應無翹曲。

檢驗方法:  觀察、用2 m靠尺和楔形塞尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

7.4.10   面層的接頭應錯開、縫隙應嚴密、表面應潔凈。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

7.4.11   踢腳線應表面光滑,接縫嚴密,高度一致。

檢驗方法:  觀察和用鋼尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

7.4.12   浸漬紙層壓木質地板面層的允許偏差應符合本規范表7.1.8的規定。

檢驗方法:  按本規范表7.1.8中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 7.1.8 木、竹面層...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1870 0

地面輻射供暖浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2086 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地面輻射供暖浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地面輻射供暖浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2866 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)浸漬紙層壓木質地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2476 0

軟木類地板面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 軟木類地板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 7.1.8 木、竹面層的允許偏差和檢驗...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1980 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信