亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-03 09:16:50 樓主

灰土墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

灰土墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7   基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求。基層表面應平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。

摘錄二:

4.3   灰土墊層

4.3.1   灰土墊層應采用熟化石灰與粘土(或粉質粘土、粉土)的拌和料鋪設,其厚度不應小于100mm。

4.3.2   熟化石灰粉可采用磨細生石灰,亦可用粉煤灰代替。

4.3.3   灰土墊層應鋪設在不受地下水浸泡的基土上。施工后應有防止水浸泡的措施。

4.3.4   灰土墊層應分層夯實,經濕潤養護、晾干后方可進行下一道工序施工。

4.3.5   灰土墊層不宜在冬期施工。若必須冬期施工,應采取可靠措施。

主控項目

4.3.6   灰土體積比應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查配合比試驗報告。

檢查數量:  同一工程、同一體積比檢查一次。

一般項目

4.3.7   熟化石灰顆粒粒徑不得大于5mm;粘土(或粉質粘土、粉土)內不得含有有機物質,顆粒粒徑不應大于16mm。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.3.8   灰土墊層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

灰土墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 灰土墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2868 0

碎石墊層和碎磚墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 碎石墊層和碎磚墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨?煅椴揮ι儆?間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5851 0

砂墊層和砂石墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 砂墊層和砂石墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 4.1.7 基層的標高、坡度、厚度...閱讀全文

Better me 2018-08-03 7837 0

《素土、灰土地基檢驗批質量驗收記錄》表格示例—— 《素土、灰土地基檢驗批質量驗收記錄》表格填寫說明—— 規范名稱及編號:《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 4.1 一般規定 4.1.1 建筑物地基的施工應具備下述資料: 1 巖土工程勘察資料。 2 臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。 3 工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。 4.1.2 砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。 4.1.3 地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。 4.1.4 地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。 4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。 4.1.6 對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤...閱讀全文

Better me 2018-07-30 7962 0

爐渣墊層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 爐渣墊層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2016 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信