基土檢驗批質量驗收記錄表格示例——

基土檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。
4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求。基層表面應平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。
摘錄二:
4.2 基土
4.2.1 地面應鋪設在均勻密實的基土上。土層結構被擾動的基土應進行換填,并予以壓實。壓實系數應符合設計要求。
4.2.2 對軟弱土層應按設計要求進行處理。
4.2.3 填土應分層攤鋪、分層壓(夯)實、分層檢驗其密實度。填土質量應符合現行國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202的有關規定。
4.2.4 填土時應為最優含水量。重要工程或大面積的地面填土前,應取土樣,按擊實試驗確定最優含水量與相應的最大干密度。
主控項目
4.2.5 基土嚴禁用淤泥、腐植土、凍土、耕植土、膨脹土和建筑雜物作為填土,填土土塊的粒徑不應大于50mm。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查土質記錄。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.2.6 Ⅰ類建筑基土的氡濃度應符合現行國家標準《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325的規定。
檢驗方法: 檢查檢測報告。
檢查數量: 同一工程、同一土源地點檢查一組。
4.2.7 基土應均勻密實,壓實系數應符合設計要求,設計無要求時,不應小于0.9。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查試驗記錄。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
一般項目
4.2.8 基土表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。
檢驗方法: 按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。
檢查數量: 按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。