鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

12.1.2  鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。

摘錄二:

4.2.3  鋼板厚度及允許偏差應符合其產品標準的要求。

檢查數量:  每一品種、規格的鋼板抽查5處。

檢驗方法:  用游標卡尺量測。

4.2.4  型鋼的規格尺寸及允許偏差應符合其產品標準的要求。

檢查數量:  每一品種、規格的型鋼抽查5處。

檢驗方法:  用鋼尺和游標卡尺量測。

4.5.1  焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

4.5.2  焊接球焊縫應進行無損檢驗,其質量應符合設計要求,當設計無要求時應符合本規范中規定的二級質量標準。

檢查數量:  每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。

檢驗方法:  超聲波探傷或檢查檢驗報告。

一般項目

4.5.3  焊接球直徑、圓度、壁厚減薄量等尺寸及允許偏差應符合本規范的規定。

檢查數量:  每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用卡尺和測厚儀檢查。

4.5.4  焊接球表面應無明顯波紋及局部凹凸不平不大于1.5mm.

檢查數量:  每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個.

檢驗方法:  用弧形套模、卡尺和觀察檢查。

4.6.1  螺栓球及制造螺栓球節點所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標志和設計要求。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

4.6.2  螺栓球不得不過燒、裂紋及褶皺。

檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于5只。

檢驗方法:  用10倍放大鏡觀察和表面探傷。

一般項目

4.6.3  螺栓球螺紋尺寸應符合現行國家標準《普通螺紋基本尺寸》GB196中粗牙螺紋的?娑ǎ菸乒畋匭敕舷中泄冶曜肌鍍脹菸乒鈑肱浜稀稧B197中6H級清度的規定。

檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于5只。

檢驗方法:  用標準螺紋規。

4.6.4  螺栓球直徑、圓度、相鄰兩螺栓孔中心線來夾角等尺寸及允許偏差應符合本規范的規定。

檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于3只。

檢驗方法:  用卡尺和分度頭儀檢查。

4.7.1  封板、錐頭和套筒及制造封板、錐頭和套筒所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。

檢查數量:  全數檢查。

檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

4.7.2  封板、錐頭、套筒外觀不得有裂紋、過燒及氧化皮。

檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于10只。

檢驗方法:  用放大境觀察檢查和表面探傷。

7.5  管、球加工

主控項目

7.5.1  螺栓球成型后,不應有裂紋、褶皺、過燒。

檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5個。

檢驗方法:  10位放大鏡觀察檢查或表面探傷。

7.5.2  鋼板壓成半圓球后,表面不應有裂紋、褶皺;焊接球其對接坡口應采用機械加工,對接焊縫表面應打磨平整。

檢查數量:  每種規格抽查10%,且不少于5個。

檢驗方法:  10倍放大鏡觀察檢查或表面探傷。

一般項目

7.5.3  螺栓球加工的允許偏差應符合表7.5.3的規定。

檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5個。檢驗方法:見表7.5.3。

7.5.4  焊接球加工的允許偏差應符合表7.5.4的規定。

檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5個。

檢驗方法:  見表7.5.4。

7.5.5  鋼網架(桁架)用鋼管桿件加工的允許偏差應符合表7.5.5的規定。

檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5根。

檢驗方法:  見表7.5.5。

7.6.1  A、B級螺栓孔(I類孔)應具有H12的精度,孔壁表面粗糙度不應該大于12.5um。其孔徑不允許偏差應符合表7.6.1-1的規定。C級螺栓孔(Ⅱ類孔),孔壁表面粗糙度不應大于25um,其允許偏差應符合表7.6.1-2的規定。

檢查數量:  按鋼構件數量抽查10%,且不應少于3件。

檢驗方法:  用游標卡尺或孔徑量規檢查。

筑夢人
回帖時間:2020-07-23 22:57:37 1樓

其他類似問題

鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.2 鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.2.3 鋼板厚度及允許偏差應符合其產品標準的要求。 檢查數量: 每一品種、規格的鋼板抽查5處。 檢驗方法: 用游標卡尺量測。 4.2.4 型鋼的規格尺寸及允許偏差應符合其產品標準的要求。 檢查數量: 每一品種、規格的型鋼抽查5處。 檢驗方法: 用鋼尺和游標卡尺量測。 4.5.1 焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.5.2 焊接球焊縫應進行無損檢驗,其質量應符合設計要求,當設計無要求時應符合本規范中規定的二級質量標準。 檢查數量: 每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。 檢驗方法: 超聲波探傷或檢查檢驗報告。 一般項目 4.5.3 焊接球直徑、圓度、壁厚減薄量等尺寸及允許偏差應符合本規范的規定。 檢查數量: 每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用卡尺和測厚儀檢查。 4.5.4 焊接球...閱讀全文

Better me 2018-08-02 4278 1

鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.2 鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.10.1 鋼結構用橡膠墊的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 6.3.8 螺栓球節點網架總拼完成后,高強度螺栓與球節點應緊固連接,高強度螺栓擰入螺栓球內的螺紋長度不應小于1.0d(d為螺栓直徑),連接處不應出現有間隙、松動等未擰緊情況。 檢查數量: 按節點數抽查5%,且不應少于10個。 檢驗方法: 普通扳手及尺量檢查。 12.2 支承面頂板和支承墊塊 主控項目 12.2.1 鋼網架結構支座定位軸線的位置、支座錨栓的規格應符合設計要求。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀和鋼尺實測。 12.2.2 支承面頂板的位置、標高、水平度以及支座錨栓位置的允許偏差應符合表12.2.2的規定。 檢查數量: 按支座數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、水平尺和鋼尺實測。 12.2.3 支承墊塊的種類...閱讀全文

Better me 2018-08-02 5414 0

預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6.3制作與安裝 主控項目 6.3.1預應力筋安裝時,其品種、規格、級別和數量必須符合 設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 6.3.2 預應力筋的安裝位置應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 6.3.3 預應力筋端部錨具的制作質量應符合下列規定: 1 鋼絞線擠壓錨具擠壓完成后,預應力筋外端露出擠壓套筒的長度不應小于1mm, 2鋼絞線壓花錨具的梨形頭尺寸和直線錨固段長度不應小于設計值; 3鋼絲鐓頭不應出現橫向裂紋,鐓頭的強度不得低于鋼絲強度標準值的98%。 檢查數量:對擠壓錨,每工作班抽查5%.且不應少于5件;對壓花錨,每工作班抽查3件:對鋼絲鐓頭強度,每批鋼絲檢查6個鐓頭試件。 檢驗方法:觀察,尺量,檢查鐓頭強度試驗報告。 6.3.4 預應力筋或成孔管道的安裝質量應符合下列規定: 1成孔管道的連接應密封; 2預應力筋或成孔管道應平順,并應與定位支撐鋼筋綁扎牢固; 3 當后張有粘結預應力筋曲線孔道...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2493 0

花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——【規范名稱及編號】??《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)【條文摘錄】摘錄一:12.1.5??各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:1??同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。2??每部樓梯應劃分為一個檢驗批。摘錄二:12.6??花飾制作與安裝工程12.6.1??本節適用于混凝土、石材、木材、塑料、金屬、玻璃、石膏等花飾安裝工程的質量驗收。12.6.2??檢查數量應符合下列規定:1??室外每個檢驗批全部檢查。2??室內每個檢驗批應至少抽查3間(處);不足3間(處)時應全婁檢查。主控項目12.6.3??花飾制作與安裝所使用材料的材質、規格應符合設計要求。檢驗方法:??觀察;檢查產品合格證書和進場驗收記錄。12.6.4??花飾的造型、尺寸應符合設計要求。檢驗方法:??觀察;尺量檢查。12.6.5??花飾的安裝位置和固定方法必須符合設計要求,安裝必須牢固。檢驗方法:??觀察;尺量檢查;手扳檢查。一般項目12.6.6??花飾表面應潔凈,接縫應嚴密吻合,不得有歪斜、裂縫、翹曲及損壞。檢驗方法:??觀察。12.6.7??花飾安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.6.7的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3815 0

門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 門窗套制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。 2 每部樓梯應劃分為一個檢驗批。 摘錄二: 12.4 門窗套制作與安裝工程 12.4.1 本節適用于門窗套制作與安裝工程的質量驗收。 12.4.2 檢查數量應符合下列規定:每個檢驗批應至少抽查3間(處),不足3間(處)時應全數檢查。 主控項目D 12.4.3 門窗套制作與安裝所使用材料的材質、規格、花紋和顏色、木材的燃燒性能等級和含水率、花崗石的放射性及人造木板的甲醛含量應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法: 觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和復驗報告。 12.4.4 門窗套的造型、尺寸和固定方法應符合設計要求,安裝應牢固。 檢驗方法: 觀察;尺量檢查;手扳檢查。 一般項目D 12.4.5 門窗套表面應平整、潔凈、線條順直、接縫嚴密、色澤一致,不得有裂縫、翹曲及損壞。 檢驗方法: 觀察。 12.4.6 門窗套安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.4.6的規定。...閱讀全文