花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——
花飾制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】??《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
12.1.5??各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1??同類制品每50間(處)應劃分為一個檢驗批,不足50間(處)也應劃分為一個檢驗批。
2??每部樓梯應劃分為一個檢驗批。
摘錄二:
12.6??花飾制作與安裝工程
12.6.1??本節適用于混凝土、石材、木材、塑料、金屬、玻璃、石膏等花飾安裝工程的質量驗收。
12.6.2??檢查數量應符合下列規定:
1??室外每個檢驗批全部檢查。
2??室內每個檢驗批應至少抽查3間(處);不足3間(處)時應全婁檢查。
主控項目
12.6.3??花飾制作與安裝所使用材料的材質、規格應符合設計要求。
檢驗方法:??觀察;檢查產品合格證書和進場驗收記錄。
12.6.4??花飾的造型、尺寸應符合設計要求。
檢驗方法:??觀察;尺量檢查。
12.6.5??花飾的安裝位置和固定方法必須符合設計要求,安裝必須牢固。
檢驗方法:??觀察;尺量檢查;手扳檢查。
一般項目
12.6.6??花飾表面應潔凈,接縫應嚴密吻合,不得有歪斜、裂縫、翹曲及損壞。
檢驗方法:??觀察。
12.6.7??花飾安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表12.6.7的規定。