7.1??一般規定
7.1.1??在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。
7.1.2??基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作:
1??基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。
2??土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。
3??有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。
7.1.3??土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。
7.1.4??基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。
7.1.5??基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況應及時處理,待恢復正常后方可繼續施工。
7.1.6??基坑(槽)、管溝開挖至設計標高后,應對坑底進行保護,經驗槽合格后,方可進行墊層施工。對特大型基坑,宜分區分塊挖至設計標高,分區分塊及時澆筑墊層。必要時,可加強墊層。
7.1.7??基坑(槽)、管溝土方工程驗收必須確保支護結構安全和周圍環境安全為前提。當設計有指標時,以設計要求為依據,如無設計指標時應按表7.1.7的規定執行。
摘錄二:
7.7??沉井與沉箱
7.7.1??沉井是下沉結構,必須掌握確鑿的地質資料,鉆孔可按下述要求進行:
1??面積在200m2以下(包括200m2)的沉井(箱),應有一個鉆孔(可布置在中心位置)。
2??面積在200m2以上的沉井(箱),在四角(圓形為相互垂直的兩直徑端點)應各布置一個鉆孔。
3??特大沉井(箱)可根據具體情況增加鉆孔。
4??鉆孔底標高應深于沉井的終沉標高。
5??每座沉井(箱)應有一個鉆孔提供土的各項物理力學指標、地下水位和地下水含量資料。
7.7.2??沉井(箱)的施工應由具有專業施工經驗的單位承擔。
7.7.3??沉井制作時,承墊木或砂墊層的采用,與沉井的結構情況、地質條件、制作高度等有關。無論采用何種型式,均應有沉井制作時的穩定計算及措施。
7.7.4??多次制作和下沉的沉井(箱),在每次制作接高時,應對下臥層作穩定復核計算,并確定確保沉井接高的穩定措施。
7.7.5??沉井采用排水封底,應確保終沉時,井內不發生管涌、涌土及沉井止沉穩定。如不能保證時,應采用水下封底。
7.7.6??沉井施工除應符合本規范規定外,尚應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204及《地下防水工程施工質量驗收規范》GB50208的規定。
7.7.7??沉井(箱)在施工前應對鋼筋、電焊條及焊接成形的鋼筋半成品進行檢驗。如不用商品混凝土,則應對現場的水泥、骨料做檢驗。
7.7.8??混凝土澆注前,應對模板尺寸、預埋件位置、模板的密封性進行檢驗。拆模后應檢查澆注質量(外觀及強度),符合要求后方可下沉。浮運沉井尚需做起浮可能性檢查。下沉過程中應對下沉偏差做過程控制檢查。下沉后的接高應對地基強度、沉井的穩定做檢查。封底結束后,應對底板的結構(有無裂縫)及滲漏做檢查。有關滲漏驗收標準應符合現行國家標準《地下防水工程施工質量驗收規范》GB50208的規定。
7.7.9??沉井(箱)竣工后的驗收應包括沉井(箱)的平面位置、終端標高、結構完整性、滲水等進行綜合檢查。
7.7.10??沉井(箱)的質量檢驗標準應符合表7.7.10的要求。