亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

kalinin
發帖時間:2018-07-28 15:22:59 樓主

看了很多帖子了。

現在決定系統來劃分檢驗批。

現在不明白的有幾點:

1、檢驗批容量到底是系統個數(比如工程部位寫WL1~4,容量就是4)。還是米m,比如樓高100米,4條管就是400米。

2、最小抽樣數量/實際數量,到底怎么填。比如400米,抽檢幾處呢?如果是系統個數,又是怎么抽檢的呢?

橋東
回帖時間:2018-07-31 15:39:35 1樓

可以的,檢驗批里分很多內容,有排水,有污排,按層來做,只要管道一樣均可。
  • kalinin2018-08-01 09:59:29回復

    空調水。污水。廢水,都要分,按層做的話,我這邊做出來的量就比按系統分多 空調水。污水。廢水,都要分,按層做的話,我這邊做出來的量就比按系統分多

橋東
回帖時間:2018-07-31 15:18:10 2樓

以前我做過醫院的給排水,但我認為立管可能按編號來走,而每層的水平管及支管是無法按照系統來做的,因為除了衛生間,走廊吊頂內的還有好的水平管,這個是無法包括在內的。 所以我都是按層來做的
  • kalinin2018-07-31 15:27:55回復

    按層來做,怎么填容量?還是按照米數嗎?不過按層的話,我反而省事。我這邊排水管按系統分,數量太多了。 按層來做,怎么填容量?還是按照米數嗎?不過按層的話,我反而省事。我這邊排水管按系統分,數量太多了。

  • kalinin2018-07-31 15:28:56回復

    要是可以一種排水管類型做一張,那就省事很多。所以想知道能不能同一類型排水管所有編號做一起 要是可以一種排水管類型做一張,那就省事很多。所以想知道能不能同一類型排水管所有編號做一起

橋東
回帖時間:2018-07-30 22:09:13 3樓

按系統也可以,按樓層也可以,
  • kalinin2018-07-31 14:53:03回復

    幾個編號行不行? 幾個編號行不行?

  • kalinin2018-07-31 14:53:59回復

    污水管WL1~WL16,比如這樣可不可以做一個檢驗批,我的疑問在這里。而不是能不能按照系統做。 污水管WL1~WL16,比如這樣可不可以做一個檢驗批,我的疑問在這里。而不是能不能按照系統做。

明朗的天
回帖時間:2018-07-29 19:45:22 4樓

一個系統為一個檢驗批

  • kalinin2018-07-31 14:54:19回復

    污水管WL1~WL16,比如這樣可不可以做一個檢驗批,我的疑問在這里。而不是能不能按照系統做。 。 污水管WL1~WL16,比如這樣可不可以做一個檢驗批,我的疑問在這里。而不是能不能按照系統做。 。

其他類似問題

看了很多帖子了。現在決定系統來劃分檢驗批。現在不明白的有幾點:1、檢驗批容量到底是系統個數(比如工程部位寫WL1~4,容量就是4)。還是米m,比如樓高100米,4條管就是400米。2、最小抽樣數量/實際數量,到底怎么填。比如400米,抽檢幾處呢?如果是系統個數,又是怎么抽檢的呢?...閱讀全文

kalinin 2018-07-28 8031 4

給水管道安裝檢驗批里有水壓試驗,通水試驗及沖洗消毒的項目,請問這幾項還需做單獨的施工記錄嗎...閱讀全文

旅行者 2018-03-28 2042 1

排水管道預埋的時候寫了，以后是不是可以省了不用再做檢驗批了,下面表格怎么填...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-11 2711 4

室外排水管網排水管道安裝檢驗批如何劃分? 其中雨水管與污水管需要分開嗎?...閱讀全文

GDQ 2018-11-21 3272 1

給排水管道及配件安裝檢驗批容量是怎么劃分的在論壇看了大神們的評論,有的說按系統劃,有的說按戶數劃,?我做的資料是某大學學生宿舍 它是2間衛生間共用一根給水管,也共用一根排水管,這種按系統要怎么做, 還有給水立管到各個用水器具的支管有改如何劃分呢? 新手不熟悉,請大神指教。...閱讀全文

2018-05-26 7117 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信