亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

灬伉儷灬
發帖時間:2016-03-11 14:44:02 樓主

排水管道預埋的時候寫了,以后是不是可以省了不用再做檢驗批了,下面表格怎么填

597060921
回帖時間:2016-03-12 10:58:44 1樓

問題是如何去實施試驗步驟以及條件是否允許。


材料進場時候:材料報審

預埋管道:檢驗批報審+隱蔽驗收記錄+灌水試驗

排水立管及水平干管(一般在地下室):檢驗批報審+通球試驗


規范針對針對室內立管并無要求做灌水試驗。對于多層、高層建筑,灌水的話 伸縮節 以及下面的管道壓力承受 都不滿足試驗進行。無強制室內排水立管無需做灌水試驗,只需做一個通球試驗即可。

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-11 15:13:37 2樓

排水管道通水、閉水試驗在每一單元排水系統安裝完后,現在不需要做!
  • 灬伉儷灬2016-03-11 15:31:04回復

    那就是隱蔽資料上面不需要寫 那就是隱蔽資料上面不需要寫

  • 思緒飄了好遠2016-03-12 00:19:19回復

    我是說檢驗批和通水、閉水暫時不用做,只做個隱蔽及原材料報審 我是說檢驗批和通水、閉水暫時不用做,只做個隱蔽及原材料報審

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-03-11 14:59:55 3樓

預埋的時候需要做隱蔽驗收記錄和材料報驗,單項工程安裝完成后才能做該項安裝工程檢驗批

 

  • 灬伉儷灬2016-03-11 15:06:53回復

    哦...灌水編號預埋現在要做嗎 哦...灌水編號預埋現在要做嗎

  • 思緒飄了好遠2016-03-11 15:08:46回復

    說的啥意思?不明白 說的啥意思?不明白

  • 灬伉儷灬2016-03-11 15:11:43回復

    就是排水管道灌水試驗 就是排水管道灌水試驗

  • 思緒飄了好遠2016-03-11 15:14:02回復

    排水管道通水、閉水試驗在每一單元排水系統安裝完后,現在不需要做! 排水管道通水、閉水試驗在每一單元排水系統安裝完后,現在不需要做!

云中飛鶴
回帖時間:2016-03-11 14:53:27 4樓

地面下的排水管道如果你做了,那只代表你哪個部位的驗收批完成了,住宅上部的排水管道-----主干立管和水平管道還是要按單元每戶側(民建)或層(商場之類)驗收的
  • 云中飛鶴2016-03-11 14:57:47回復

    上面這個表根據你采用的管道材質是塑料還是鑄鐵的填寫相應的內容-----具體需要填寫哪些內容,請告知我你的施工設計是什么樣子的,給我傳一份圖紙,或拍照截圖 上面這個表根據你采用的管道材質是塑料還是鑄鐵的填寫相應的內容-----具體需要填寫哪些內容,請告知我你的施工設計是什么樣子的,給我傳一份圖紙,或拍照截圖

  • 灬伉儷灬2016-03-11 15:00:50回復

    好。。。那我傳給你看 好。。。那我傳給你看

  • 云中飛鶴2016-03-11 16:17:29回復

    人防那個主要是通水,通球和管道連接以及橫向彎曲偏差 人防那個主要是通水,通球和管道連接以及橫向彎曲偏差

其他類似問題

排水管道預埋的時候寫了,以后是不是可以省了不用再做檢驗批了,下面表格怎么填...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-11 2711 4

給水管道安裝檢驗批里有水壓試驗,通水試驗及沖洗消毒的項目,請問這幾項還需做單獨的施工記錄嗎...閱讀全文

旅行者 2018-03-28 2042 1

請問,在給排水管道及配件安裝中,做主體結構時,給排水干管和支管的安裝是跟主體結構一起預埋的;主體做完了,然后就是立管的安裝。是不是這樣的施工順序呢?如果不對,請各位大師指點更正。...閱讀全文

fofo 2023-10-24 1042 1

給誰排水管道-污水排水管道安裝兩側使用的鋼板樁支護用不用做施工檢查記錄表格,回填完成鋼板樁支護要拆除...閱讀全文

口口 2022-07-01 549 0

廚房、衛生間的排水管道灌水試驗記錄是 支管做前進行試驗 還是支管完成后做試驗的...閱讀全文

九華彡草根 2016-04-03 2926 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信