2018年二級建造師教材《建筑工程管理與實務》變化:
2A310000:建筑工程施工技術
P48
(一)土料要求與含水量控制
填方土料應符合設計要求,保證填方的強度和穩定性。一般不能選用淤泥、淤泥質土、膨脹土、有機質大于8%的土。
改為:
填方土料應符合設計要求,保證填方的強度和穩定性。一般不能選用淤泥、淤泥質土、膨脹土、有機質大于5%的土。
P51
(6)大、中、小毛石應搭配使用,使砌體平穩。形狀不規則的石塊,應將其棱角適當加工后使用,灰縫要飽滿密實,厚度一般控制在30~40mm之間。
改為:
大、中、小毛石應搭配使用,使砌體平穩。形狀不規則的石塊,應將其棱角適當加工后使用,灰縫要飽滿密實,厚度一般控制為:毛石砌體不宜大于40mm,粗料石和毛料石砌體不宜大于20mm,細料石砌體不宜大于5mm。
P52
(三)設備基礎澆筑
一般應分層澆筑,并保證上下層之間不留施工縫,每層混凝土的厚度為200~300mm。
改為:
一般應分層澆筑,并保證上下層之間不留施工縫,每層混凝土的厚度為300-500mm。
P54
(2)排水明溝宜布置在擬建建筑基礎邊0.4m以外,溝邊緣離開邊坡坡腳應不小于0.3m。
改為:溝邊緣離開邊坡坡腳應不小于0.5m。
P60
第6行中去掉了HRBF335級鋼筋。
P108
5)砂漿拌合水溫不宜超過80℃,砂加熱溫度不宜超過40℃。
改為:
砂漿拌合水溫不得超過80℃,砂加熱溫度不得超過40℃。
?2A20000 建筑工程項目施工管理
P119
增加了一部分內容:
六、其它方案管理
1.重點、難點分部(分項)工程和專項工程施工方案應由施工單位技術部門組織相關專家評審,施工單位技術負責人批準。
2.由專業承包單位施工的分部(分項)工程或專項工程的施工方案,應由專業承包單位技術負責人或其授權的技術人員審批;有總承包單位時,應由總承包單位項目技術負責人核準備案;
3.危險性較大的專項施工方案,施工單位應按規定組織專家論證,并按論證意見修改后完善報批手續。
P121
1.工程目標
工程的質量、進度、成本、安全、環保及節能、綠色施工等管理目標。
改為:
工程的質量、進度、成本、安全、環保及節能、綠色施工等管理目標。管理目標應滿足招標文件、施工合同以及本單位的相關要求。
P123
(3)選擇混凝土的攪拌、運輸及澆筑順序和方法,確定混凝土澆筑振搗方法,選擇設備的類型和規格,確定施工縫的留設位置。
改為:
選擇混凝土的攪拌、運輸及澆筑順序和方法,確定混凝土澆筑振搗方法,選擇設備的類型和規格,確定施工縫的留設位置,明確成型混凝土的質量要求。
P143
3)335MPA級、400MPA級帶肋鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的5倍。
改為:
335MPA級、400MPA級帶肋鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍。
5)框架結構的頂層端節點,對梁上部縱向鋼筋、柱外側縱向鋼筋在節點角部彎折處;當鋼筋直徑為28mm以下時,彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的6倍;鋼筋直徑為28mm及以上時,彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的7倍;
改為:
當鋼筋直徑為28mm以下時,彎弧內直徑不宜小于鋼筋直徑的12倍;鋼筋直徑為28mm及以上時,彎弧內直徑不宜小于鋼筋直徑的16倍;
P148
增加一句:
砼多孔磚及砼實心磚不需澆水濕潤。
P149
增加段落:
(17)芯柱混凝土宜選用專用小砌塊灌孔混凝土。澆筑芯柱混凝土應符合下列規定:
1)每次澆筑的高度宜為半個樓層,但不應大于1.8m;
2)澆筑芯柱混凝土時,砌筑砂漿的強度應大于1MPa;
3)清除孔內掉落的砂漿及雜物,并用水沖淋孔壁;
4)澆筑芯柱混凝土前,應先注入適量與芯柱混凝土成分相同的去砂砂漿;
5)每澆筑400~500mm高度搗實一次,或邊澆筑邊振搗。
P152
(4)高強度螺栓應自由穿入螺栓孔,不應氣割擴孔;
改為:
高強度螺栓應自由穿入螺栓孔,不能穿過時,可用鉸刀或銼刀修孔,不應氣割擴孔,擴孔數量應征得設計單位同意;
P158
(5)段落最后增加一句話:
室內防水工程不得使用溶劑型防水涂料。
(17)樓地面防水層蓄水高度不應小于10mm
改為:樓地面防水層蓄水高度不應小于20mm
P161
(3)采用卷材做隔汽層時,卷材應空鋪,卷材搭接縫應滿粘,其搭接寬度不應小于80mm。
改為:
采用卷材做隔汽層時,卷材應空鋪,卷材搭接縫應滿粘,其搭接寬度不應小于80mm,與墻面交接處高處保溫層上表面不小于150mm。
P167
(3)事件三中不妥之處和理由分別如下:
理由:規范規定木格柵與墻之間應留出30mm的縫隙。
改為:
應留出20mm的縫隙。
P172
增加一段:
(19)護欄玻璃應使用公稱厚度不小于12mm的鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃。
P180
增加一段:
(7)后澆帶附近的水平模板及支撐嚴禁隨其它模板一起拆除,待后澆帶澆筑并達到拆模要求后方可拆除。
P209
三、投標報價
(第一段末尾增加):投標人的優惠必須體現在清單的綜合單價或相關的費用中,不得以總價下浮方式進行報價,否則以廢標處理。
(第二段)措施項目費由投標人自主確定,但其中安全文明施工費必須按國家或省級、行業建設主管部門的規定確定。
改為:
措施項目費由投標人自主確定,投標人的安全防護、文明施工措施費的報價,不得低于依據工程所在地工程造價主管部門公布計價標準所計算得出總費用的90%
P215(有較大改動)
一、預付款額度的確定方法
(1)百分比法:百分比法是按年度工作量的一定比例確定預付備料款額度的一種方法,由各地區各部門根據各自的條件從實際出發分別制定預付備料款比例。建筑工程一般不得超過當年建筑(包括水、電、暖、衛等)工程工作量的25%
改為:
百分比法:百分比法是按年度工作量或合同造價(不含暫列金額)的一定比例確定預付備料款額度的一種方法,由各地區各部門根據各自的條件從實際出發分別制定預付備料款比例。建筑工程一般不得超過年度工作量或合同造價(不含暫列金額)的25%
段末增加公式:
工程預付款=年度工作量(或合同總造價)X預付款比例
(2)數學計算法中公式:
工程備料款數額=工程總價X材料比重(%)/年度施工天數X材料儲備天數
改為:
工程備料款數額=年度工作量(或合同總造價)X材料比重(%)/年度施工天數X材料儲備天數
二、起扣點
起扣點=承包工程價款總額-(預付備料款/主要材料所占比重)
改為:
起扣點=年度工作量(或合同總造價)-(預付備料款/主要材料所占比重)
P217
增加一段:
(4)確定基期的時點價格或指數,計算期的價格或指數。計算時點是特定付款憑證涉及的期間最后1天的前49天。
P222
增加一段:
(7)總包單位與分包單位應在分包合同中明確安全防護、文明施工費用由總包單位統一管理。安全防護、文明施工措施由分包單位實施的,由分包單位提出專項施工安全防護措施及施工方案,經總包單位批準后及時支付所需費用。
P233
(1)現場必須實施封閉管理,現場出入口應設大門和保安值班室,大門或門頭設置企業名稱和企業標識,施工現場出入口應設置車輛沖洗設施;
改為:
現場必須實施封閉管理,現場出入口應設大門和保安值班室,大門或門頭設置企業名稱和企業標識,車輛和人員出入口應分設,車輛出入口應設置車輛沖洗設施,進入施工現場的出入口應設置閘機;