亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

發帖時間:2018-05-31 14:55:42 樓主

比如 :管道內徑是100、75、50,那這個做通球試驗的時候球體外徑該是多少喲,來個大神指導下唄

云中飛鶴
回帖時間:2018-06-01 08:26:17 1樓

分段通球
Better me
回帖時間:2018-05-31 15:12:21 2樓

建筑給排水通球試驗(Pigging Test):室內排水立管或干管在安裝結束后,需用直徑不小于管徑2/3的橡膠球、鐵球或木球進行管道通球試驗。
  • 2018-06-01 11:31:49回復

    這個均是按管道內徑不小于2/3的球做試驗? 這個均是按管道內徑不小于2/3的球做試驗?

  • Better me2018-06-01 13:47:55回復

    對的 對的

其他類似問題

比如 :管道內徑是100、75、50,那這個做通球試驗的時候球體外徑該是多少喲,來個大神指導下唄...閱讀全文

2018-05-31 7195 2

起始端DN75與末端DN100管徑不一致,怎么做通球試驗,用多大的球?...閱讀全文

豆豆637 2021-07-23 1596 2

請問有人做過室內排水管道通球試驗么?...閱讀全文

放養 2018-05-06 1919 2

室內排水管道通球試驗記錄的試驗條件填什么?...閱讀全文

萌倪 2018-09-05 1722 1

屋面雨水管道需要做? 通球試驗嗎...閱讀全文

九華彡草根 2016-03-16 11624 3