屋面雨水管道需要做 通球試驗嗎?
11620
3
屋面雨水管道需要做? 通球試驗嗎
雨水管道沒要求做通球試驗,有要求做灌水試驗,室內和陽臺需要做灌水試驗,室外雨水管道無強制要求做灌水試驗。
云中飛鶴2016-03-16 19:03:40回復
室外雨水管道和室內排水主干管和水平管無關 室外雨水管道和室內排水主干管和水平管無關
九華彡草根2016-03-17 08:34:46回復
室外是安裝在外墻的意思嗎 室外是安裝在外墻的意思嗎
云中飛鶴2016-03-17 10:44:30回復
就是安裝在外墻上的管道 就是安裝在外墻上的管道
其他類似問題
屋面雨水管道需要做? 通球試驗嗎...閱讀全文
九華彡草根 2016-03-16 11620 3
雨水管是否要做通球,排水管是否要做灌水...閱讀全文
吳梯 2014-10-26 4679 1
請問有人做過室內排水管道通球試驗么?...閱讀全文
放養 2018-05-06 1919 2
地下室人防單元里的集水坑接出來的廢水管和消毒室洗手盆接出去的廢水管需要做通球試驗嗎?這些廢水管屬于埋地管,數量不多,四個人防單元加電站也就74米??匆?guī)范是應該做灌水和通球的。但人防資料軟件里就一張通球。哪位大神知道的解答下,謝謝。...閱讀全文
寂寞的惡魔 2017-05-29 3333 3
在室內排水系統 子分部的 雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄有兩張表格 一張是(雨水管道及配件安裝 分項 ) 另一張是(試驗與調試) 這兩張表格分別用在什么時候的...閱讀全文