升降機基礎正好落在在地下室頂板沉降后澆帶上,? 怎么處理?有好的方案沒?借鑒下

孤僻貓
回帖時間:2018-05-26 22:32:59 1樓

1.不合適,不建議把施工升降機基礎設置到后澆帶的位置。

2.如果場地狹小,位置無法進行調整,那就必須得先把后澆帶位置先行澆筑,至于澆筑的混凝土等級和方法就不多說了,試塊要留置好,資料上對的上,其次就是要將升降機后澆帶頂板下方進行加固和補強。

愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-10 09:06:26 2樓

沉降后澆帶?不合適,建議把基礎調整位置。
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-10 08:20:23 3樓

后澆帶提前局部澆筑