????? 塔吊基礎可以坐在沉降后澆帶上嗎?主樓和地下室的沉降后澆帶?管樁基礎?????????????

?????? 避開的話,塔吊離外墻有點遠,(本身主樓基礎擴出外墻2米多,加上后澆帶1米,加上塔吊基礎有點遠。有的沉降后澆帶離主樓基礎還有一點距離,這樣塔吊離外墻更遠)

匿名用戶
回帖時間:2017-06-10 21:45:44 1樓

沒有看到你的圖片哦
  • 無名吧2017-06-11 18:22:27回復

    不知道怎么上傳啊 不知道怎么上傳啊

jichuan29
回帖時間:2017-06-10 20:25:11 2樓

你們的塔吊基礎采用的是什么形式的,建議你們如果采用樁基+鋼格構+鋼筋混凝土承臺的形式的話,對于塔吊基礎的位置和標高的處理就比較靈活!
  • 無名吧2017-06-10 21:05:50回復

    管樁基礎,不能放在沉降后澆帶的范圍內嗎? 管樁基礎,不能放在沉降后澆帶的范圍內嗎?

  • jichuan292017-06-10 21:25:54回復

    沒有規范規定管樁基礎不能放在沉降后澆帶的范圍內,關鍵是你們的塔吊基礎承臺的標高與底板標高的位置關系要處理好,因為這個涉及到底板是否設置施工縫,如果設置施工縫,那么就會增加地下室底板滲漏水的隱患,只要你們提前考慮這方面的問題,做好相應的措施(焊接止水鋼板等),應該可以根據工程實際位置尺寸和工程特點進行排布塔吊的位置的! 沒有規范規定管樁基礎不能放在沉降后澆帶的范圍內,關鍵是你們的塔吊基礎承臺的標高與底板標高的位置關系要處理好,因為這個涉及到底板是否設置施工縫,如果設置施工縫,那么就會增加地下室底板滲漏水的隱患,只要你們提前考慮這方面的問題,做好相應的措施(焊接止水鋼板等),應該可以根據工程實際位置尺寸和工程特點進行排布塔吊的位置的!

  • jichuan292017-06-10 21:29:32回復

    你們的沉降后澆帶是不是超前止水構造? 你們的沉降后澆帶是不是超前止水構造?

  • 無名吧2017-06-12 18:37:58回復

    怎么上傳圖片?? 怎么上傳圖片??

  • jichuan292017-06-12 22:33:28回復

    選擇文件 選擇文件

  • jichuan292017-06-12 22:34:25回復

    要不你重新發一個帖子吧!重新發的話可以上傳照片 要不你重新發一個帖子吧!重新發的話可以上傳照片

匿名用戶
回帖時間:2017-06-09 16:55:38 3樓

沒看到圖片啊
  • 無名吧2017-06-09 17:26:05回復

    晚上給你打過去,手機不行,你畫個草圖(在沉降后澆帶的做法)給我,謝謝了 晚上給你打過去,手機不行,你畫個草圖(在沉降后澆帶的做法)給我,謝謝了

  • 無名吧2017-06-09 20:11:12回復

    能看到圖片嗎??? 能看到圖片嗎???

匿名用戶
回帖時間:2017-06-08 20:45:30 4樓

講的還是不夠詳細,強答一波。


1、塔吊基礎坐在沉降后澆帶上是指塔吊基礎頂面標高大于底板面嗎?還是塔吊基礎底面同底板面?

如果是前者的話,建議降低塔基;如果是后者的話是不可行的。

假設你的塔吊基礎頂面標高同地下室底板標高,我覺得是可行的,后澆帶是否可以順著塔基外邊緣變下,這個你要和設計溝通,通常是沒問題。


2、你提到的附著會較長?現在20m內的附著都還是可以做的,就是超長附著費用會相對高一些且方案需要經過專家論證。第一條要是不可行的話可以考慮第二條,第二條還是不可行的話看下塔吊定位可以更改?


可以補充下情況我們再一起討論下。

  • 無名吧2017-06-09 09:53:36回復

    我們幾乎整個場地都是地下室,西側和南側又有四層的群房,在那邊不適合放塔吊,只能放在地下車庫的范圍內,有的主樓基礎緊貼著就是沉降后澆帶,有的主樓基礎外又有1米左右的地庫底板,接著是沉降后澆帶,你有什么做法嗎?畫個草圖也行 我們幾乎整個場地都是地下室,西側和南側又有四層的群房,在那邊不適合放塔吊,只能放在地下車庫的范圍內,有的主樓基礎緊貼著就是沉降后澆帶,有的主樓基礎外又有1米左右的地庫底板,接著是沉降后澆帶,你有什么做法嗎?畫個草圖也行

  • 無名吧2017-06-09 09:59:14回復

    這是我截的圖片, 這是我截的圖片,

  • 無名吧2017-06-09 20:13:30回復

    怎么發圖片啊?? 怎么發圖片?。??

其他類似問題

塔吊基礎可以坐在沉降后澆帶上嗎?主樓和地下室的沉降后澆帶?管樁基礎?????????????避開的話,塔吊離外墻有點遠,(本身主樓基礎擴出外墻2米多,加上后澆帶1米,加上塔吊基礎有點遠。有的沉降后澆帶離主樓基礎還有一點距離,這樣塔吊離外墻更遠)...閱讀全文

無名吧 2017-06-08 11291 4

升降機基礎正好落在在地下室頂板沉降后澆帶上,? 怎么處理?有好的方案沒?借鑒下...閱讀全文

無名吧 2018-05-09 2448 2

升降機基礎正好落在在地下室頂板沉降后澆帶上,? 怎么處理?有好的方案沒?借鑒下...閱讀全文

無名吧 2018-05-09 4712 3

主樓沉降后澆帶需要做哪些資料???...閱讀全文

逗逗 2015-09-24 2967 3

地下室后澆帶獨立支撐(早拆)采用工字鋼計算...閱讀全文

豆豆170 2022-12-01 958 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信