如題

愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-03 13:18:59 1樓

這個需要設計院給出支護圖的。
  • 七海2018-05-03 15:51:02回復

    不是,就是施工方自己單方面需要挖一個化糞池啊 之類的東西,說要做一個安全方案,6M不需要支護,該怎么設計安全方案 不是,就是施工方自己單方面需要挖一個化糞池啊 之類的東西,說要做一個安全方案,6M不需要支護,該怎么設計安全方案

  • 愛瑞瑞2018-05-04 11:29:09回復

    這樣啊,那你需要結合地勘報告,看看土質情況,確定放坡系數,可以采取分層開挖這樣的 這樣啊,那你需要結合地勘報告,看看土質情況,確定放坡系數,可以采取分層開挖這樣的

  • 愛瑞瑞2018-05-04 11:29:29回復

    還有那種長臂挖機也可以直接搞定 還有那種長臂挖機也可以直接搞定

云中飛鶴
回帖時間:2018-05-03 07:33:46 2樓

6M的基坑深度需要主體設計單位或者具有相應巖土資質的設計院進行支護設計和驗算,施工單位僅對支護圖紙的施工方法做安全施工方案,并進行論證------不需要施工單位做安全計算

七海
回帖時間:2018-05-02 19:28:30 3樓

在不支護欄的情況下如何去進行安全計算
  • 云中飛鶴2018-05-03 07:34:11回復

    施工單位沒有支護設計的資質 施工單位沒有支護設計的資質