亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

99步走
發帖時間:2014-04-21 14:51:00 樓主

承建的商場框架結構,一層基本上都是比較大的窗洞,都是6米的洞口,洞頂距框架梁還有600,請問這個6米的砌體砌筑好,洞兩邊的構造柱做好之后,洞口過梁該怎么施工?圖集中沒有跨度這么大的過梁能夠選用?

云中飛鶴
回帖時間:2014-04-22 08:17:32 1樓

這個問題嚴格意義上說你來錯地方了---------這是需要設計部門出具節點施工詳圖的部位,要計算后加梁的,請你抓緊聯系設計補充節點
中國人
回帖時間:2014-04-22 06:48:04 2樓

在施工框架梁時就得考慮,可以先在框架梁底預埋鋼筋,二次澆筑。
美美
回帖時間:2014-04-21 15:02:51 3樓

這樣的梁由設計出
冒牌貨
回帖時間:2014-04-21 15:02:51 4樓

最好由商場的主體結構設計單位出具設計。
飛飛
回帖時間:2014-04-21 14:59:30 5樓

洞口寬度大于5.4米,這個要設計來確定;《新06G309鋼筋混凝土結構抗震構造》第67頁
逗逗131
回帖時間:2014-04-21 14:58:11 6樓

承建的商場框架結構,一層基本上都是比較大的窗洞,都是6米的洞口,洞頂距框架梁還有600,請問這個6米的砌體砌筑好,洞兩邊的構造柱做好之后,洞口過梁該怎么施工?圖集中沒有跨度這么大的過梁能夠選用?答:1.如果主體還沒有施工,可以把過梁和框架梁一起澆筑,就是過梁按一般的過梁配筋,然后與框架梁之間可以做成素混凝土。2.如果主體已經施工完畢,那就必須要會同甲方、監理方與設計單位去反映,讓設計單位出結構圖。
萌猛
回帖時間:2014-04-21 14:57:57 7樓

在框架梁上植筋澆筑混凝土圈梁按非框架梁設計應該可以了
豆豆666
回帖時間:2014-04-21 14:57:53 8樓

套用現澆單梁連梁